6层住宅,上供下回双管采暖系统,调试时发现有一户2个散热器不热(在三层)该2散热器同一个供回水立管,奇怪的是一个散热器供水支管热,回水支管不热;另一个是回水支管热,供水支管不热.散热器一个是上部热,一个是下部热.高手给分析一下!!!急!!!!谢谢各位!!!这样的楼有2栋,另一栋全热!!
6层住宅,上供下回双管采暖系统,调试时发现有一户2个散热器不热(在三层)
该2散热器同一个供回水立管,奇怪的是一个散热器供水支管热,回水支管不热;
另一个是回水支管热,供水支管不热.散热器一个是上部热,一个是下部热.
高手给分析一下!!!急!!!!谢谢各位!!!
这样的楼有2栋,另一栋全热!!
2楼
6层住宅,上供下回双管采暖系统,可以通过调节
一个散热器供水支管热,回水支管不热;
另一个是回水支管热,供水支管不热.散热器一个是上部热,一个是下部热,看有没有供、回水接反的
回复
3楼
是否是支管阀门出了问题,检查阀门相应的后部和前部的管道是否热的。
回复
4楼
7万平方米的小区
末端压差为0,是为什么?
水力不平衡
回复
5楼
7万平方米的小区
末端压差为0,是为什么?
换热站不是我们设计的
供回水温差只有10度
小区有新楼和老楼
有下供下回分户系统,有上供下回单双管系统
室外共用一趟系统,没有分水器.
现在就是末端2个楼不热,末端压差为0
其他有个别散热器不热的!
补水量为36T/天
回复
6楼
把前端楼宇的进水阀门关小,测一测回
水温度,尽量把前端楼宇嘚进回水温差加大。把各楼宇的嘚回水温度调节一致。加压泵,回水泵是不是小了?
回复
7楼
1、共用立管的分户热计量系统?还是传统的双管系统?
2、若是传统的双管系统,上供下回,是设计错误。
3、回水管温度高于供水管温度,很明显是倒流了。同程系统的典型问题,做水力计算吧!
贴个图上来。
回复
8楼
一天补水量36吨??
先检查你的系统!~堵漏!~ 把补水量降下来
在观察!~~
回复
9楼
哈哈,水多没处用了啊!?那么多补水哪那么多热量给你啊?10度不错了,没给你整个2.3度不错了
回复
10楼
还是检查一下地沟内的主管道吧!第一,看主管经是多少流量是否够。第二,看是否有堵塞。这样的事情很多,但很少让人注意。另:1、加大支管回水管径 。2、将散热器抬高100mm。 3、四柱760#散热器要检查是否堵塞。
回复
11楼
简单易行的方法是调节主管道的阀门 让供回水压差变大点 再观察
如果我是那栋楼的主 我会偷偷的在井里加个小泵 呵呵