关于工艺管道电伴热的请教
tgzdb
tgzdb Lv.7
2008年04月26日 14:00:50
只看楼主

一趟1.6km的工艺管道需要电伴热,仅在管道的始端有一个电源接入点,厂家说要采用700v的电源电压,不知是否要这样高的电压,容量也就250KVA左右吧,如果必须用700v的电压,如何做?加升压变压器吗?380/700V的变压器?

一趟1.6km的工艺管道需要电伴热,仅在管道的始端有一个电源接入点,厂家说要采用700v的电源电压,不知是否要这样高的电压,容量也就250KVA左右吧,如果必须用700v的电压,如何做?加升压变压器吗?380/700V的变压器?
免费打赏
lingxuct
2008年04月26日 15:21:55
2楼
我们以前碰到过,电伴热(带状塑料,二根软铜丝夹导电性塑料)需要一定的密度,当初安装时我就向供应商(技术指导)提出,219管子外只顺轴向在管子外面包四条,是不是温度不够,那人拍胸脯保证够,到使用时明显温度不足,后来把380V升高到800V,才使用。这样一来,我们电气管理人员就不放心了,因使用的开关(断路器)是500V电压等级的,虽试验通过1000V,正常是用在380V的,电缆也一样。
对楼主的1600米距离,电源接入点需要四个,各在200米、600米、1000米和1400米接入,才能减小电压降引起的温度不足。也就说,电伴热带不要超过200米。电压只能用变压器升高(最好是隔离,800V侧与地绝缘)。
回复
tgzdb
2008年04月28日 09:18:51
3楼
多谢2楼!现在的问题是由于现场的一些特殊要求电源接入点只能设置一个在管道的始端,只能采用700v的电压了,但是700v的电压相对应的断路器和电缆怎么办?700v的电源系统如何配电?没有地线吗?是不是就用3芯电缆即可?谢谢
回复
lingxuct
2008年04月28日 12:06:07
4楼
用三芯电缆也可以,每条伴热带接线电压700V。
回复
tgzdb
2008年05月02日 11:14:53
5楼
700v的电压我准备采用ZR-YJV-0.6/1KV 的电缆是否可行?
回复
lingxuct
2008年05月02日 13:09:30
6楼
从规范上讲是不行的,实际中,我国生产的电缆性能都能超设计情况下运行,正规厂生产的YJV-0.6/1交联电缆,可以线电压700V下运行。
回复
davy226
2008年06月05日 14:23:37
7楼
选择的伴热带型号不对吧?
回复

相关推荐