0流量下, 水泵前后的压力差从哪里来?
朋友去工地验收水泵, 是消防泵, 和市政水管连通的。水泵安装顺序是: 压力表-进水闸阀-水泵-止回阀-出水闸阀-压力表,在水泵停用的情况下, 泵前后的压力表读数有2~3MH2O差值,前面的值大。已排除压力表误差的可能性, 大家说说, 这个差值是怎么产生的?我个人认为:泵前的压力表应该反映的是市政管道的压力,泵后的应该是屋顶水箱到止回阀的静压,如果市政压力小于静压, 止回阀关闭,后面的压力表读数就是静压;如果市政压力大于静压,止回阀处于开启状态, 水流是连通的, 由于水未流动, 不存在水头损失,二者读数应该一样,所以本现象是由于静压大于市政水压造成的。 大家认为我说的有道理吗?
^_^,计算机械加压送风系统最大压力差
查了一个防火门电控闭门器的总推力:又称防火门消防联动释放器其功能如下:关门力量可以从最小13NM连续调到最大20NM,能适应极大多数防火门使用,并且可以获得最佳的关门力。1、 与消防系统联网,平时无源(常开状态),火灾时受控释放(D,C24V<0.1秒)储能开关;并自行关闭门扇(常闭状态)给出反馈信号2、 具有BC(关门缓冲)功能,使行人更安全通过;具有DA(关门延时)功能,使双开防火门时能够有顺序关闭。更有效阻止火情发展。3、 在常开状态下可30-200度内可任意手动启、闭,并保持开启角度。在常闭状态下可0-200度内可任意手动启、闭,并有一个20NM的关门力矩。4、 适用钢质防火门,木质防火门,不锈钢防火门,防火窗,玻璃防火门5、 在防火门电控闭门释放器尚未复位的情况下,却成为自动开启一关闭一开启一关闭的活动式防火门,克服了常闭式防火门推开至一定极限(最大90度)后必须人为关闭或无法关闭的矛盾适用于最大门扇宽度 130