喷头最小压力应该是多少?
GB50084-2001(2005年版)自动喷水灭火系统设计规范:5.0.1 系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.2高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力, 并应按下列规定确定:自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa。问题:喷头的最小工作压力难道改为0.1MPa了? 还是我对消规理解错了啊?再如教材:湿式报警阀组功能按照下列要求进行检测:①开启末端试水装置,出水压力不低于0.05MPa,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作。②报警阀动作后,测量水力警铃声强,不得低于70dB。③开启末端试水装置5min内,消防水泵自动启动。④消防控制设备准确接受并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。这个里面的0.05MPa没有问题吧?
喷淋最不利点处喷头的压力应该如何计算?
对于喷淋的计算,我一直是稀里糊涂的。这次想彻底搞明白它。翻了教材、规范和措施,但是对于最不利点处喷头压力这块还是不明白,请懂的朋友指点一下。规范上说,喷头的工作压力为0.1MPa,且不能小于0.05MPa。问了一下我们院的同事,他们计算时好多时候是按0.07Mpa算的,我想知道这个0.07是怎么得到的?还是就是个经验值?如果是个经验值,那喷头的压力有什么好的计算方法吗?通过这几天的学习,我觉得应该这么计算,可是总感觉这个方法有不妥。以我所画的某个图为例,中危1级,作用面积内(160平方)共有26个喷头,最不利点处的4个喷头构成一个正方形,喷头间距均为2.4m,四个喷头所围成正方形的面积为2.4×2.4=5.76平方米,所围成的面积内喷水量为:5.76×6=34.56L/min,根据我对《建筑给水排水工程设计计算》中第149页的理解,这个34.56L/min可以看作一个喷头的出水量。根据公式q=K根号下10P得到压力P约为0.02MPa,小于0.05MPa,故选取0.05MPa。不知道这样计算是否正确?