喷头最小压力应该是多少?
qq_1459565397489
2016年04月09日 15:47:28
只看楼主

GB50084-2001(2005年版)自动喷水灭火系统设计规范:5.0.1 系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.2高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力, 并应按下列规定确定:自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa。

GB50084-2001(2005年版)自动喷水灭火系统设计规范:5.0.1 系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.2
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力, 并应按下列规定确定:自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa。

问题:喷头的最小工作压力难道改为0.1MPa了? 还是我对消规理解错了啊?

再如教材:
湿式报警阀组功能按照下列要求进行检测:
①开启末端试水装置,出水压力不低于0.05MPa,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作。
②报警阀动作后,测量水力警铃声强,不得低于70dB。
③开启末端试水装置5min内,消防水泵自动启动。
④消防控制设备准确接受并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。

这个里面的0.05MPa没有问题吧?
zqandgod
2016年04月09日 16:08:49
2楼
新规好像是要0.1MPa了

回复
听歌小王子
2016年04月09日 17:34:40
3楼
最不利点喷头压力是要计算的。。首先查规范你是哪个危险级别,比如是中危2,那喷水强度8,一只喷头的最大保护面积是11.5,那么可以算出压力是多少,如果比0.05MPa小的话,就按规范取,规范规定不应小于0.05,如果比他大,就按计算值,其它次不利点依次算出来。
回复
安穆明weibo
2016年04月09日 23:36:48
4楼
按照规定最小0.05Mpa,但是一般都是按照0.10Mpa
回复
沙漏不漏沙
2016年04月11日 09:13:15
5楼
统一3楼的解释。
回复
co1422955637757
2016年04月11日 20:04:49
6楼
请教大家喷头的最小工作压力和最不利点处的静水压力有什么区别?,应该不是一个概念吧,期待高手
回复
灯泡丶
2016年04月12日 08:58:59
7楼
狗蛋的爸爸 发表于 2016-4-11 20:04 请教大家喷头的最小工作压力和最不利点处的静水压力有什么区别?,应该不是一个概念吧,期待高手这就是静压和动压的区别,消规术语中对这个解释的很清楚
回复
co1422955637757
2016年04月12日 09:33:25
8楼
喷头的最小工作压力难道改为0.1MPa了? 还是我对消规理解错了啦
0.1是指静压,0.05是指动压,,,可以这样理解吗,
要不两个规范岂不矛盾了
是这样吗。楼主,欢迎大家讨论
回复
徐全武
2016年04月12日 11:15:32
9楼
都按0.1做吧?
回复
水木暖通
2016年04月12日 15:46:40
10楼
最不利点喷头压力是要计算的。。首先查规范你是哪个危险级别,比如是中危2,那喷水强度8,一只喷头的最大保护面积是11.5,那么可以算出压力是多少,如果比0.05MPa小的话,就按规范取,规范规定不应小于0.05,如果比他大,就按计算值,其它次不利点依次算出来。---同意这个观点,应通过计算得到最不利喷头压力,并不应小于0.05MPa
回复
lichangan1000
2016年04月12日 22:09:12
11楼
0.05MPa,最早是为屋顶水箱高度考虑的,消防主泵就是0.1MPa.现在消火栓规范规定水箱高度按静压0.1MPa,主泵扬程按0.1MPa,起始计算。
回复