喷头最小压力应该是多少?
qq_1459565397489
2016年04月09日 15:47:28
只看楼主

GB50084-2001(2005年版)自动喷水灭火系统设计规范:5.0.1 系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.2高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力, 并应按下列规定确定:自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa。

GB50084-2001(2005年版)自动喷水灭火系统设计规范:5.0.1 系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.2
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力, 并应按下列规定确定:自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa。

问题:喷头的最小工作压力难道改为0.1MPa了? 还是我对消规理解错了啊?

再如教材:
湿式报警阀组功能按照下列要求进行检测:
①开启末端试水装置,出水压力不低于0.05MPa,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作。
②报警阀动作后,测量水力警铃声强,不得低于70dB。
③开启末端试水装置5min内,消防水泵自动启动。
④消防控制设备准确接受并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。

这个里面的0.05MPa没有问题吧?
qq_1494133783017
2017年05月07日 13:13:15
12楼
狗蛋的爸爸 发表于 2016-4-11 20:04 请教大家喷头的最小工作压力和最不利点处的静水压力有什么区别?,应该不是一个概念吧,期待高手我觉得一个是动压,一个是静压。
回复
qq_1494133783017
2017年05月07日 13:14:08
13楼
晴空一鹤999 发表于 2017-5-7 13:13 我觉得一个是动压,一个是静压。工作压力应该属于动压,和静压的计算是完全不同的。
回复
he2014
2017年05月07日 22:48:58
14楼
感谢楼主的无私贡献
回复
liugps
2017年05月11日 21:54:11
15楼
本帖最后由 liugps 于 2017-5-11 21:56 编辑

消防给水及消火栓给水规范中与喷淋规范有冲突的地方按消防给水规范执行。消防给水规范是母规,喷淋规范是子规,子规服从母规。再一个消防给水是新规范,喷淋规范是10多年前的旧规,旧规服从新规。新规在编制的过程中充分考虑了旧规的,正在修编中的新版喷淋规范相应内容应该会按消防给水规范调整的。
回复
co1509689304660
2017年11月03日 14:11:12
16楼
工作压力和静水压力不一样啊。。。。工作压力是喷头动作是的压力0.05MPA,静水压力是喷头没动作时候的压力0.1MPA,这时静水压力跟消火栓系统的高1类0.1MPA,高2类0.07MPA,超高0.15MPA 一样
回复
小鸟不菲
2018年05月09日 21:14:30
17楼

首先,这是不矛盾的,系统最不利点处喷头的工作压力根据喷水强度,作用面积,流量系数k求出工作压力,且工作压力不应低于0.05MPa,高位消防水箱不仅要满足10min的扑救初期火灾,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,最小不应小于0.10MPa,那你计算水泵扬程或者求系统流量是根据你求出的工作压力,工作压力不应低于0.05MPa条件下计算的。