给水压力0.25MPA能供到几楼
wx_1676331115589
2023年12月23日 11:15:03
只看楼主

可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)3.0.9 当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层增加4m。 10 12 16 20 24 28 。。。。。。0.25可以供到五层,保守设计供到4层可以么

可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)
3.0.9 当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层增加4m。


10 12 16 20 24 28 。。。。。。0.25可以供到五层,保守设计供到4层可以么


免费打赏
wx_1676331115589
2023年12月24日 10:19:22
2楼

这样可以么?提问

回复
ly2txj
2023年12月27日 17:51:09
4楼

规范不是现在执行的版本……数据对着,节能要求充分利用市政压力就是5层,实际上做5层的话可能5层的压力不够,会有热水器不能打火、淋浴使用不舒适等等问题出现,所以我赞同你的4层。

wx_1676331115589:又问了问,我们这普遍设计都是供2层,反正供2层审图没说,具体施工大多都是4层