有一根水管,水管的一端连接家用水龙头(0.4MPA),水管的另一端完全封闭,用压力表测试,压力表读数是0.4MPA但是,当在水管上安装一个喷头之后,压力表的读数就没有0.4MPA了,而是远远小于0.4MPA经过测试,压力只有0.1MPA左右,这个可能是什么原因导致的呢?
有一根水管,水管的一端连接家用水龙头(0.4MPA),水管的另一端完全封闭,用压力表测试,压力表读数是0.4MPA
但是,当在水管上安装一个喷头之后,压力表的读数就没有0.4MPA了,而是远远小于0.4MPA
经过测试,压力只有0.1MPA左右,这个可能是什么原因导致的呢?
2楼
什么喷头?喷头喷水了没?
回复
3楼
喷头关闭没喷水时,压力表读数应该还是0.4MPa,这是静水压力。当喷头打开喷水时,管道中水在流动,与管内壁有摩擦阻力,消耗能量,从而降低水压。解决方法是增大管径。
回复
4楼
nlp125 发表于 2014-10-9 13:23 什么喷头?喷头喷水了没?一个塔吊高度有100M,如果不计水管的局部水损,我们要求顶端喷头的额定工作压力是0.4MPA,那么我们会在塔吊的下方设计一台1.4MPA(140扬程)的水泵 , 但是,根据实验发现,我在顶端安装的压力表,压力表的读数没有0.4MPA,而是远远小于0.4MPA
回复
5楼
toumingweixiao000 发表于 2014-10-9 14:34 喷头关闭没喷水时,压力表读数应该还是0.4MPa,这是静水压力。当喷头打开喷水时,管道中水在流动,与管内壁 …谢谢了,我也觉得水管水头损失应该要考虑的,还会不会是其他的原因呢
回复
6楼
toumingweixiao000 发表于 2014-10-9 14:34 喷头关闭没喷水时,压力表读数应该还是0.4MPa,这是静水压力。当喷头打开喷水时,管道中水在流动,与管内壁 …其实这是别人问我的,我不清楚才拿到这里来问大家的,原话是:一个塔吊高度有100M,如果不计水管的局部水损,我们要求顶端喷头的额定工作压力是0.4MPA,那么我们会在塔吊的下方设计一台1.4MPA(140扬程)的水泵 , 但是,根据实验发现,我在顶端安装的压力表,压力表的读数没有0.4MPA,而是远远小于0.4MPA
回复
7楼
wanwenpan 发表于 2014-10-9 20:38 其实这是别人问我的,我不清楚才拿到这里来问大家的,原话是:一个塔吊高度有100M,如果不计水管的局部水 …这么高,不计水损是不可能的,如果喷头没开,整个管网是封闭的,开泵(短时间)压力应该是超过0.4的,因为0流量时扬程应大于140.如果开喷头的话,肯定小于0.4
回复