求教各位达人:喷头的布置及压力计算问题
zzhoudong
zzhoudong Lv.2
2012年01月31日 16:16:01
只看楼主

请教各位达人:我不是专门设计人员,喷淋系统在设计对喷头的布置是否是这个顺序? 1、差建筑的基本资料,给建筑划分类别; 2、查喷规得到喷水强度和作用面积; 3、查喷规表7.1.2,得到喷头的最大保护面积及布置边长(正方形边长或矩形长边长)。 4、根据步骤3所查结果布置喷头。 5、计算最不利喷头工作压力。(得到四个喷头所围成正方形的面积S,计算合围的面积内喷水量为:面积S乘以喷水强度,根据公式q=K(10P)-0.5。)

请教各位达人:
我不是专门设计人员,喷淋系统在设计对喷头的布置是否是这个顺序?

1、差建筑的基本资料,给建筑划分类别;

2、查喷规得到喷水强度和作用面积;

3、查喷规表7.1.2,得到喷头的最大保护面积及布置边长(正方形边长或矩形长边长)。

4、根据步骤3所查结果布置喷头。

5、计算最不利喷头工作压力。(得到四个喷头所围成正方形的面积S,计算合围的面积内喷水量为:面积S乘以喷水强度,根据公式q=K(10P)-0.5。)

6、特征系数法逐点计算。

7、校核最不利点保护面积内最大和最小合围面积的喷水强度。

8、得到水泵的扬程和流量。

不知道我理解的对不对,渴望您的指点。
免费打赏
bbbeyonddd
2012年02月02日 14:07:51
2楼
1、差建筑的基本资料,给建筑划分类别;

2、查喷规得到喷水强度和作用面积;

3、查喷规表7.1.2,得到喷头的最大保护面积及布置边长(正方形边长或矩形长边长)。

4、根据步骤3所查结果布置喷头。

有经验的做到这4步就够了,水泵的扬程估算吧,像你那样算会晕掉的;水泵流量第2步就可以计出了。
回复
waterzy
2012年02月04日 13:24:41
3楼
其实喷淋就是一笔糊涂账,算杨程的时候,你就找最不利那计算一下就行
如果仔细算,肯定会算晕掉的
要不杨程你直接估算
回复
zzhoudong
2012年02月04日 15:03:05
4楼
最近学习了一下特性系数法,还好,不是特麻烦,主要是感觉特性系数法(建筑给排水设计手册)误差太大,一个喷头的计算流量和实际流量差25L/min。想找一种精度好点的方法。

[ 本帖最后由 zzhoudong 于 2012-2-4 15:05 编辑 ]
回复
wangweivcc8
2012年02月07日 16:50:21
5楼
软件直接计算
回复
懒人啥都不写
2012年02月09日 09:49:54
6楼
特征系数法有局限性,逐点计算也不是什么困难的事了,毕竟电脑能解决很多以前手算的麻烦了,呵呵!
回复
pesong
2012年02月09日 10:52:35
7楼
校核最不利点保护面积内最大和最小合围面积的喷水强度。
回复

相关推荐

APP内打开