机房空调压力控制装置的安全使用与维护
压力控制器又称压力继电器,是一种受压力信号控制的电器开关,当机房空调压缩机吸、排气压力超出其正常的工作压力范围时,高、低压控制器将分别切断电源。使机房空调压缩机停止运行,起保护作用。由于冷凝器冷却不充分,制冷剂灌注过多,机房空调机组启动时排气管路的阀门未打开等原因造成排气压力上升,超过正常运行负荷,很可能使机房空调电动机烧毁和损伤压缩机的排气阀门,所以必须设置高压控制器,当机组排气压力超过给定值时,高压控制器立即切断压缩机的电源,使它停车。当制冷装置运行的吸气压力过低,会产生不良后果,使果蔬冻坏;当出现真空时,空气会渗入系统,从而使排气压力、温度升高制冷量下降,甚至出现冰堵。因此需要设置低压控制器。制冷系统中采用的压力控制器型式较多,其差别主要在于幅差调节机构不通,常用的有KD型压力控制器,YWK系列、FP型、RT型压力控制器等。机房空调压力控制器的使用与维护为了能在制冷系统中直接调整和测定压力控制器的控制值,可以与压力控制器并联一个标准压力表,其进程范围必须包括这个压力控制器在闭合和释放时所对应的压力值,可在压力控制器上接指
空调压缩机的液击及后果
空调压缩机旁边的气液分离器结霜,一般只是刚开机时出现,因为压缩机停机后回流的低压蒸汽在分离器里冷凝成液体,开机时这部分液体首先气化而外表结霜,运转数分钟后就会溶化,这种情况一般不认为是液击。但如果分离器的霜一直不溶化,而且低压管部分都结霜,那就意味着系统制冷剂过多,过湿(潮)制冷剂气体已经进入了压缩机,很容易造成压缩机的液击。如果压缩机已经出现异常冲击(敲击或撞击)声时,并会强烈摇摆振动,说明液击正在之中。 液击最容易损坏压缩机的气阀,拉缸(咬缸)等。由于运转温度低,润滑油的粘度大,润滑条件恶化,加剧了压缩机的磨损。经常长时间和较重的液击,会使压缩机的气阀变形、破裂、甚至破碎而直接损坏压缩机。