求助....格力空调压缩机和风扇都不启动求助
格力空调,KFR32W.电压220V。一开始是不制冷,经过测量压力,高压和低压压力值都是负数,怀疑是极度缺少制冷机,后发现室内机有漏弗现象,并且有油污,于是开始加氟。在加到2-3公斤的时候室内机开始制冷,于是继续加,打算加到4公斤。加着加着,突然室外机停机。风扇和压缩机都停了,我以为是高压保护了,就停止加,准备压缩机冷却后继续。在冷却三个小时以后,准备开始继续加。一开机,室外机的电扇和压缩机只转一下,就停机。室内机照常运转,但是不制冷。后我开始检查,电压正常,室内温感探头正常,压力在停机状态下为8公斤左右。压缩机电容正常,压缩机绕组线圈正常,风扇电容正常,风扇绕组线圈正常。接触器正常...测了下电流,在开机时电流达到54A,然后两秒钟后电流就没有了,到0.5A左右了。(电流过高了?)我测得平时正常运行时电流为9A左右。请问各位大哥,是不是,冷冻油漏的太多导致压缩机卡死了导致电流过高?如果是卡死了怎么办?如果不是卡死了是什么原因造成,室外机转一下就停?多谢各位指导....
空调压缩机的液击及后果
空调压缩机旁边的气液分离器结霜,一般只是刚开机时出现,因为压缩机停机后回流的低压蒸汽在分离器里冷凝成液体,开机时这部分液体首先气化而外表结霜,运转数分钟后就会溶化,这种情况一般不认为是液击。但如果分离器的霜一直不溶化,而且低压管部分都结霜,那就意味着系统制冷剂过多,过湿(潮)制冷剂气体已经进入了压缩机,很容易造成压缩机的液击。如果压缩机已经出现异常冲击(敲击或撞击)声时,并会强烈摇摆振动,说明液击正在之中。 液击最容易损坏压缩机的气阀,拉缸(咬缸)等。由于运转温度低,润滑油的粘度大,润滑条件恶化,加剧了压缩机的磨损。经常长时间和较重的液击,会使压缩机的气阀变形、破裂、甚至破碎而直接损坏压缩机。
关于空调压缩机过热保护问题
我们厂房大概前两个星期以前,将中央空调的制冷主机调试好,有一个问题,就是有时候当那个出水温度比较低的时候,制冷主机的压缩机和水泵都会停止工作,但是当那个水的温度上升到一定程度后,它又开始正常工作了。但是今天我12点25看过一下出水温度为9.5度,回水温度为11.7度,当我在下午1点55分再看,发觉出水温度为24.1度,回水温度为24.2度,当时我就感觉压缩机不工作了,我关了制冷主机,再开,还是不行,然后我再关机,然后再断电,隔了大概5分钟,再开那个压缩机又开始了正常工作。我查看了一下之前那个运行档案,貌似在下午1点多的时候,那个出水温度才8度,而室外温度为45度,在那个点之后就没有数据显示了,这到底是怎么一回事,是压缩机过热保护吗?(制冷主机为风冷式),另外现在正常工作室外温度为42.5度。求大神解答,本人刚毕业小白一枚。