空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
关于水源空调的一些看法
鄙人是河北保定的空调经销商,最近遇到一些问题和大家一起探讨一下。1)保定容城县是服装加工大县,有许多中小服装厂,由于改善工作环境的需要,很多厂家正在安装中央空调。但是他们上的空调多数不安装主机,只安装一些廉价的空调末端(以山东德州产品为主),然后打一口井,直接抽地下水送到空调系统,以达到制冷效果。当然这样做也无可厚非,但是他没基本不作回灌,计划直接将水排到地表,有些大厂每小时100吨左右的流量,有可能造成地下水资源大量浪费。2)再就是目前很多厂家(例如北京某厂,和山东一些厂家)开始生产小型水源热泵机组,他们在保定县里作了一些别墅或住宅,但不作回灌,直接排到地表。我个人看法,如果这种做法不得到控制将造成地下水的严重破坏,希望有关部门加强监管,厂家和经销商也要严格自律。