自动喷水灭火系统喷头的工作压力是多少?
lixiumin87
lixiumin87 Lv.3
2014年05月06日 12:21:37
只看楼主

自动喷水灭火系统的工作压力是多大,是不是必须采用喷淋泵加压,设计流量是怎么计算的?如果地下齐射库中危二级,喷水强度8/min.㎡,作用面积160㎡,作用时间1h;其他部位按民用建筑危险级一级设计,喷水轻度6/min.㎡,作用面积160㎡,作用时间1h;那么喷淋系统用水量是不是37.4L/S?为什么设计说明里面写的是40L/S?

自动喷水灭火系统的工作压力是多大,是不是必须采用喷淋泵加压,设计流量是怎么计算的?
如果地下齐射库中危二级,喷水强度8/min.㎡,作用面积160㎡,作用时间1h;其他部位按民用建筑危险级一级设计,喷水轻度6/min.㎡,作用面积160㎡,作用时间1h;那么喷淋系统用水量是不是37.4L/S?为什么设计说明里面写的是40L/S?
免费打赏
王农勤
2014年05月06日 12:44:54
2楼
自喷系统报警阀前的供水压力,是需要计算的,当市政给水的供水压力能保证大于自喷系统所要求的压力,则不需要加压。
回复
lixiumin87
2014年05月06日 12:58:58
3楼
wangnongqin2013 发表于 2014-5-6 12:44 自喷系统报警阀前的供水压力,是需要计算的,当市政给水的供水压力能保证大于自喷系统所要求的压力,则不需 …规范上说的是最不利点不小于0.05MPa,那多少比较合理呢?管路水头损失要怎么计算呢
回复
xia956666918
2014年05月06日 17:33:35
4楼
你的算法有问题,这栋楼是是一个整体,并不能说地下室算中危险二级,上面为中危险一级所以加起来。只能说这个楼整体属于中危险二级 1系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定(自动喷水灭火系统设计规范.9.1.3):2然后再是你所说的计算,选择最大值。就算是计算出来时37.4,也会选择40 ,取整数。因为喷淋的喷出来的水是很不均匀的所以只能大,往往比计算出来的值大很多。
回复
loveying0912
2014年05月07日 10:05:47
5楼
.......................................
回复
lixiumin87
2014年05月07日 11:42:40
6楼
xia956666918 发表于 2014-5-6 17:33 你的算法有问题,这栋楼是是一个整体,并不能说地下室算中危险二级,上面为中危险一级所以加起来。只能说这 …看规范还没弄明白怎么回事,刚开始也不知道怎么计算的,谢谢你的回答,谢谢
回复
hth3291
2014年05月08日 22:26:10
7楼
给排水设计手册应该说的比较清楚
回复
gzchs2008
2014年05月10日 12:33:29
8楼
规范规定,最不利点最小0.05MPa。
回复
lin814728626
2014年05月13日 11:37:25
9楼
初学者,看了评论学习到了~
回复
云飘飘
2014年05月14日 06:43:40
10楼
最不利店工作压力最小工作压力0.05MPa,不过有的地方规定为0.10MPa。
回复
manlover
2014年05月15日 15:32:09
11楼
学习中。。。。。。。。。
回复