暖气压力差问题,寻求解决办法
qq_1446897118578
2015年11月07日 19:56:21
来自于采暖供热
只看楼主

我们这个未高层楼房,17---32为一路暖气,在18层进行压力测试 暖气供水管 压力为 5.2 暖气回水管 压力为 4.8现寻求解决办法,谢谢

我们这个未高层楼房,17---32为一路暖气,在18层进行压力测试 暖气供水管 压力为 5.2 暖气回水管 压力为 4.8现寻求解决办法,谢谢 123144615.jpg

123144615.jpg

gujihao008
2015年11月07日 23:45:34
2楼
鍥炴按鍘嬪姏4.8涓ぇ姘斿帇鍚楋紵17灞傜殑鏆栨皵鐗囪秴鍘嬩簡鍚
回复
lsy207207
2015年11月08日 07:25:19
3楼
楼上的朋友好,你的问题表表述不够清晰,你的压力表设置位置、5.2及4.8的单位?系统高、低区分环与分区的差别概念,要解决何问题,看不明白,无法提供帮助。
回复
qq_1446897118578
2015年11月08日 11:22:41
4楼
【你的压力表设置位置】
压力表直接在18层 分别接在 暖气供水管 上 和 回水管上
【5.2及4.8的单位】
就是 0.52MPA 和0.48MPA
【系统高、低区分环与分区的差别概念】
楼房高度3米
高区为17---32 层
低区为1----16层
回复
qq_1446897118578
2015年11月08日 12:42:40
5楼
暖气热水由 锅炉房 二次管网 到 楼房地下室,
在楼房地下室
暖气供水压力为 1.26MPA
暖气回水压力为 1.1MPA
我们二次管网
3台 循环水泵为 上海凯泉
其中2台为常开 1台 为备用
型号 KQW/200/345/55/4
流量为 345 m3/H
扬程为 38米
回复