关于轴压比不足加固的疑惑
最近在做1个加固工程,复核时发现柱子轴压比不满足,查过加固规范,根本没有提到轴压比计算方面的内容;按加固规范计算,把钢筋受压计算进去,柱子根本不用加固,但柱子轴压比的确超了,不知道大家是如何解决的 还有,建科院关于外粘型钢法加固计算采用的公式外包钢加固混凝土强度提高值:△fcu=0.9×2×215×Ag/Ah (1)加固后轴压比为 µ’=µ×fcu/( fcu+△fcu) (2)其中:Ag为加固角钢面积; Ah为被加固柱截面面积; fcu为未加固时的混凝土强度;µ为未加固时柱的轴压比。其中:△fcu=0.9× ‘2’ ×215×Ag/Ah为什么要乘以2
救命!!!!(加固改建自家的房子)
救命!!老爸问我家里房子改一下,是否影响安全,我却不知道怎么回答,学了四年建筑工程连个砌体结构的简单问题都不知道,好脸红啊,不知道如何建立数学模型,怎么计算什么抗倾覆,弯距等等,各位老师帮帮忙指点一下,家里等着改建呢,娶媳妇用的房子啊!大致的情况如下:家住农村,94年建的房子,砌体结构,二层有外走廊悬挑1300MM,原先走廊底板为预制空心板,有5CM厚,1200MM高的砌体(包括8CM砼压顶)做走廊栏杆,现在想把外走廊改成封闭式的,即将原先的5CM厚的栏杆砌体改为12墙,并砌筑到顶(层高3000MM)开1500MM*1800MM的窗户,房间开间为3800MM。问原结构挑梁是否安全。该结构挑梁250*250Ф6@150(2)2Ф22,2Ф16[ 本帖最后由 lanshuizhu_2004 于 2009-3-13 12:31 编辑 ]