心情:最近在做一个大型的体育中心柱头加固的方案,方案出来后不能满足设计院的要求,感到很压抑。大体情况:这是个在建的工程,抱歉不方便传图和鉴定报告。因混凝土的问题,导致柱头混凝土出现大量的孔洞(不是蜂窝,是那种可以穿透的孔洞。),对这个柱头进行加固,梁柱节点属于丁字形的,梁的截面高度在1米左右,已经现浇完毕。我的方案:显然,置换混凝土不太现实,无法振捣,做钢围套,甲方不同意,理由是:新建的工程,只有几个柱子做钢围套,显得不那么美观。于是决定采用C60环氧混凝土灌注孔洞,结构胶粘合,完成后,采用碳纤维布围束。
个人认为做完以后满足结构使用要求就可以了,但是设计院认为必须满足的是原柱子截面所能承受的力,也就是说如果原截面承受2.0吨,使用要求是1.5吨,加固完成后必须满足2.0吨,而不是1.5吨……
纠结了……这几乎是不可能的~~~
大家给点建议吧