钢结构加固这样是否可以?
lgq3312
lgq3312 Lv.5
2011年10月14日 12:53:24
只看楼主

各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。

各位:
您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。
疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。
我提出的补强方式是否可行。
免费打赏
yfs007
2011年10月14日 14:09:41
2楼
你提出的方案是可行的,不过在实际施工的时候因为要仰焊,稍微费点事。
回复
嘿嘿哈哈
2011年10月14日 15:04:50
3楼
你好!是可行的!您可以参照钢结构加固规范!另外你钢柱强度满足了!但是基础处理也很麻烦啊!
回复
zalzhangao
2011年10月29日 15:01:17
4楼
我们以前试过用另外焊接一块钢板加固,下面的钢板比原先的宽,这样就可以平焊了
回复
panniyici
2011年12月26日 16:31:21
5楼
我们以前试过用另外焊接一块钢板加固,下面的钢板比原先的宽,这样就可以平焊了
回复
zh_hw2002
2022年05月26日 07:59:14
6楼

把它作为一个H钢构件计算,即简化为上下翼缘和腹板组成的H钢。但是看了论坛其他加固的帖子,这个焊缝是满焊呢还是间断焊接,这种能不能达到一个整体的要求?

回复

相关推荐