加固墙体时面层的材料和构造
采用水泥砂浆面层和钢筋网砂浆面层加固墙体时面层的材料和构造应符合下列要求: (1)面层的砂浆强度等级,宜采用M10; (2)水泥砂浆面层的厚度宜为20mm;钢筋网砂浆面层的厚度宜为35mm,钢筋外保护层厚度不应小于10mm,钢筋网片与墙面的空隙不宜小于5mm; (3)钢筋网的钢筋直径宜为Φ4或Φ6;网格尺寸实心墙宜为300mm×300mm,空斗墙宜为200mm×200mm; (4)单面加面层的钢筋网应采用Φ6的L形锚筋,用水泥砂浆固定在墙体上;双面加面层的钢筋网应采用Φ6的S形穿墙筋连接;L形锚筋的间距宜为600mm,S形穿墙筋的间距宜为900mm,并且呈梅花状布置; (5)钢筋网四周应与楼板或大梁、柱或墙体连接,可采用锚筋、插入短筋、拉结筋等连接方法; (6)当钢筋网的横向钢筋遇有门窗洞口时,单面加固宜将钢筋弯入窗洞侧边锚固;双面加固宜将两侧横向钢筋在洞口闭合。
北京墙体开门开窗加固公司51755652
北京墙体开门开窗加固公司51755652北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司24小时服务专线:010-51755652 北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司专业打孔/工程打孔/楼板打孔/墙体开门开窗服务 我公司专业承接单位,个体,工地及旧楼改造工程打孔,开门洞。专业的设备, 进行空调打孔,油烟机打孔,浴灞打孔,热水器打孔,工程打孔,工程爆破,楼板拆除,水钻切割开门,开窗,玻璃打孔,楼板开孔,线管孔,烟道孔 水管孔,煤气孔,承重墙钻孔,重墙开门 ,开洞等,(1公分--25公分)难度较大孔均可钻孔。服务于北京市.河北省周边地区施工力量雄厚,拥有大量先进的机械和设备,可根据建筑物的结构特点及周围环境,选择相应施工机械和施工手段 ,具有速度快、费用低、安全可靠、对周围环境干扰小等特点。 钢筋混凝土钻孔切割: 1新建筑物的钢筋混凝土楼板、墙体及砖石、地板钻孔。 2水电安装部门上下水管道、暖气管道、排给水管道钻孔。 3燃气安装部门在新老住宅、楼宇钻煤气、天然气管道孔、通风、通气孔。 4空调机安装的固
关于楼梯间填充墙体加固问题
2010版新抗规,13.3.4.5条 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强 对于此条不知大家对此的理解和做法如何!审图提了很多次,每次都是语言描述勉强通过!对于此点,本人有如下疑问:1.现填充墙体厚一般为200,采用钢丝网砂浆面层加强后,是必会减少楼梯间净宽,而方案阶段并未考虑此要求,从而造成竣工验收时的消问题。2.规范在此说:采用钢丝网砂浆面层加强,那么钢丝网的规格及砂浆层的厚度并未明确交代,或交代做法,造成设计人员在此的做法千差万别3.就目前我了解的做法就有很多种,例如墙体厚做120,双面加强;仅在楼梯间一侧加钢丝网砂浆面层;或干脆不采用钢丝网砂浆面层加强,而换做采用水泥砂浆加强4.此处的钢丝网砂浆面层加强到底加强到何种程度,个人认为此处仅为构造加强,但由于每个人尺度不一,容易造成楼梯间加的过强而更会导致楼梯间吸收更大的地震力5.对于不同的结构形式,改构造措施该如何考虑6.参照何种图集 望大家就以上问题发表各自的看法,不甚感激!