想问下墙体加固施工的问题。
bfet12
bfet12 Lv.2
2012年06月10日 20:50:02
只看楼主

因为是在校学生,基本上对加固方面的东西没有什么实践经验。我请教各位前辈墙体挂钢筋网加固的施工流程是什么样的,或者需要注意哪些。或者还有什么比较好的加固方法。希望有高手可以解答一下。

因为是在校学生,基本上对加固方面的东西没有什么实践经验。我请教各位前辈墙体挂钢筋网加固的施工流程是什么样的,或者需要注意哪些。或者还有什么比较好的加固方法。希望有高手可以解答一下。
无间道
2012年06月11日 05:57:01
2楼
这个问题很简单,个你提供一个资料。
一、设计原理
通过面层加厚来解决原有结构抵抗地震作用效应。这种加固方法,也就是常用的加大截面加固法。其特点是:
增大截面加固。也称为外包高强度砂浆加固,是通过增加原构件的受力钢筋,同时在外侧新增砂浆面层,以增大构件,来提高构件的强度、刚度、稳定性和抗裂性,部分情况也可以用来修补裂缝。这种加固法适用范围较广,可用于加固砌体受弯和抗剪构件。主要应用与砌体结构。
根据构件受力特点和加固目的、构件几何尺寸等因素,可设计为单侧、双侧加固。根据不同的加固目的和要求,此法又可分为加大截面为主的加固和以加配钢筋为主的加固,或者两者兼备的加固。为了保证后加混凝土正常工作,以加大截面为主的加固亦需适当配置构造钢筋,对于以加配钢筋为主的加固,为了保证配筋的正常工作,需按钢筋的间距和保护层等构造要求适当增大截面尺寸。本工程采用的为该加固方法。
增大截面加固技术关键在于新、旧材料能否共同工作,核心是结合面剪力能否有效地传递。新、旧结合面往往是一个薄弱环节,其抗剪强度远远低于一次性完成结构的抗剪强度,新砂浆的收缩、弹性变形、塑性变形等与原有结构存在差异,甚至出现裂缝,结合面上抗渗、抗冻性能均会降低。因此结合面所具有的粘结抗剪力,有时远低于受剪承载力要求,需配置一定数量的贯通结合面的剪切—摩擦筋,来抵抗结合面所出现的剪力。为了确保新、旧结构共同工作的可靠性、耐久性,设计时需对加固结构的结合面进行抗剪验算,同时在施工工艺上采取适当的措施。
增加壁柱和圈梁。就是在原有结构外侧增加构造柱和圈梁,来约束地震作用的影响。增加结构的整体刚度和抗震能力。
二、加固施工实施
1. 面层加固。
将原有砌体表面装饰层去除掉,并在砖缝之间凿出深度10左右的沟槽,在距上、下层楼(地)200处沿高度和水平@600处(梅花型布置)。钻直径10的孔,在楼板和地面分别钻孔。其中楼板钻通透,地面钻深度100以上,沿墙体双面布置Φ6@200(Q235钢筋)钢筋网片,中间采用Φ6@600处(Q235钢筋,梅花型布置),拉结钢筋连接固定。窗口处设附加加强钢筋,钢筋采用Q335钢,直径14钢筋间距@200,长度楼板上、下(穿透楼板)各1000。绑扎完成以后,采用高压空气吹扫砌体表面,并清除松动杂物和复渣。之后,在外露构件表面均匀涂刷界面剂。按照设计要求,抹M10混合砂浆50厚。保持14天以上润湿养护。最后完成饰面粉饰施工。
2. 增加壁柱和圈梁。
将原有砌体表面装饰层去除掉,并在砖缝之间凿出深度10左右的沟槽,在距上、下层楼(地)200处沿高度开始钻孔,钻直径10,采用结构胶粘结间距为Φ6@200的拉结钢筋。按照设计要求圈梁和构造柱分别绑扎4根(Q335),直径14钢筋,箍筋采用Φ6@200(Q235钢)箍筋。其中主筋与已经粘接固定的拉结钢筋绑扎牢固,支好柱模板,采用C25细石混凝土从上部进行压力注浆灌实(模板上开溢浆孔)。混凝土强度达到70%后,拆模,之后养护14天以上,最后完成饰面粉饰施工。
回复
北京院小李飞刀
2012年06月11日 09:00:02
3楼
谢谢楼上热心的解答
回复
linmaoxx
2012年06月26日 18:50:57
4楼
2楼回答的很专业
问下 钢筋网有成品的吗?还是自己用6MM的钢筋绑扎?
回复

相关推荐