关于楼梯间填充墙体加固问题
聪聪鼠85015
2011年06月13日 14:26:22
只看楼主

2010版新抗规,13.3.4.5条 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强 对于此条不知大家对此的理解和做法如何!审图提了很多次,每次都是语言描述勉强通过!对于此点,本人有如下疑问:1.现填充墙体厚一般为200,采用钢丝网砂浆面层加强后,是必会减少楼梯间净宽,而方案阶段并未考虑此要求,从而造成竣工验收时的消问题。2.规范在此说:采用钢丝网砂浆面层加强,那么钢丝网的规格及砂浆层的厚度并未明确交代,或交代做法,造成设计人员在此的做法千差万别

2010版新抗规,13.3.4.5条 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强
对于此条不知大家对此的理解和做法如何!审图提了很多次,每次都是语言描述勉强通过!对于此点,本人有如下疑问:
1.现填充墙体厚一般为200,采用钢丝网砂浆面层加强后,是必会减少楼梯间净宽,而方案阶段并未考虑此要求,从而造成竣工验收时的消问题。
2.规范在此说:采用钢丝网砂浆面层加强,那么钢丝网的规格及砂浆层的厚度并未明确交代,或交代做法,造成设计人员在此的做法千差万别
3.就目前我了解的做法就有很多种,例如墙体厚做120,双面加强;仅在楼梯间一侧加钢丝网砂浆面层;或干脆不采用钢丝网砂浆面层加强,而换做采用水泥砂浆加强
4.此处的钢丝网砂浆面层加强到底加强到何种程度,个人认为此处仅为构造加强,但由于每个人尺度不一,容易造成楼梯间加的过强而更会导致楼梯间吸收更大的地震力
5.对于不同的结构形式,改构造措施该如何考虑
6.参照何种图集
望大家就以上问题发表各自的看法,不甚感激!
聪聪鼠85015
2011年06月13日 14:27:23
2楼
占个沙发,请版主给予最大的重视
回复
nickcarter
2011年06月13日 17:41:45
3楼
同求,帮忙顶一下!
对于这个疑问,请教过审图专家,说的也是不清不楚的!
回复
mark913
2011年06月13日 19:28:14
4楼
这真是一个问题,现在很多人都说不清楚,也没有一个明确的答案。
回复
红蚂蚁
2011年06月20日 10:27:27
5楼
纠结中,遇到了这个问题,不知道具体怎么做,特别是采用哪种钢丝网,还是都可以
回复
freemagic2008
2011年06月20日 11:02:43
6楼
以后都做成混凝土的就行了
回复
yxq_871011
2011年06月23日 12:41:10
7楼
不清楚,希望高手指点
回复
ycjun1219
2011年06月30日 17:20:47
8楼
支持楼主,继续关注此贴,我顶!!!!!
回复
1969zxc
2011年07月10日 16:16:54
9楼
仅在楼梯间一侧加钢丝网砂浆还是两侧都加?钢丝网的规格、锚固及铺设长度?砂浆层的强度、厚度?问题太多了
回复
mier1204
2011年08月12日 02:11:37
10楼
对于这个问题不明确,会长久跟帖
回复
夏宁
2011年08月12日 08:40:08
11楼
是否和梁柱与填充墙交接处一样的处理方法?我们梁柱和填充墙交接的地方先铺钢丝网再抹灰。

[ 本帖最后由 pdizgs 于 2011-8-12 08:44 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开