新手关于加固设计的问题
a584160343
a584160343 Lv.2
2015年06月25日 22:46:07
只看楼主

1.为什么混凝土梁加大截面方法的加固时,新增大加固受力钢筋与原有受力钢筋之间要通过焊接短钢筋来连接?2.次梁新增的加固受力钢筋要怎么锚固在主梁上?有没有相应的结构图?谢谢各位大大了!!

1.为什么混凝土梁加大截面方法的加固时,新增大加固受力钢筋与原有受力钢筋之间要通过焊接短钢筋来连接?
2.次梁新增的加固受力钢筋要怎么锚固在主梁上?有没有相应的结构图?
谢谢各位大大了!!
dengken205
2015年06月26日 06:24:45
2楼
1.保证整体共同工作 2.植筋
回复
太原建筑设计
2015年06月26日 08:35:14
3楼
很不错,谢谢分享
回复
富强168
2015年06月26日 08:50:47
4楼
很不错,谢谢分享
回复
偷地雷的
2015年06月26日 09:21:16
5楼
2楼都说了,呵呵。对滴
回复
jszxwsw
2015年06月28日 09:10:35
6楼
还好还好哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回复
chiris
2016年07月29日 09:07:06
7楼
谢谢分享!很好的资料!
回复
结构人生123
2016年07月29日 09:10:32
8楼
看过了总有点收获。
回复
gandambera
2016年08月02日 11:40:27
9楼
1.采用焊接短筋连接的目的主要是为了避开原梁箍筋,这就是为什么不能把新加钢筋和旧钢筋焊在一起的原因,另外要注意短筋是放在在箍筋和箍筋之间的。
2.采用植筋的方式连接。
回复
xiayingjian
2016年12月06日 18:56:54
10楼
dengken205 发表于 2015-6-26 06:24 1.保证整体共同工作 2.植筋您好 有个加固的问题想咨询您一下 请问怎么联系您 我的QQ是532682118