特灵涡旋冷水机组制冷剂压差低
特灵风冷冷水机组运行过程中出现制冷剂压差低报警,发现的时候机组已经停机。从开机到停机机组运行了大约4个小时。是R410A冷媒的机组。这个制冷剂压差低是指的是高压减去低压的压力不足,还是说低压压力低。看说明书有一条是冷媒低压差,保护条件是系统压差低于90psi。保护启动时间是4000秒。 这就有一点问题,如果是低压保护,90psi大约是6.2bar,那么4000秒的保护启动时间是不是太长了。如果是高低压压差。低压一般在9bar,加上6.2bar,高压才15.2bar,对于R410A来说,高压太低了,然后4000秒以后再保护,时间也长了一点。 哪位大神可以解释一下。倒是是低压保护还是高低压差保护。
电镀行业如何为冷水机选型?
对于电镀,电泳涂装,电镀生产线,阳极氧化等都是针对于电镀槽里面的电镀液来冷却。如何来选择冷水机呢。 冷却方式有两种,直接冷却与间接冷却。 水冷式冷水机直接冷却机在电镀(氧化)行业的制冷原理:冷却塔底盆的水通过水泵输送到工冷水机的冷凝器对冷凝器进行降温,再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温后流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入冷炮内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而就对冷炮里的硫酸(槽液)进行了降温,降温后的硫酸通过水泵输送到电镀(氧化)槽,就这样一个循环过程。 水冷式冷水机间接冷冻在电镀(氧化)行业的制冷原理:冷却塔底盆里的水通过水泵输送到冷水机的冷凝器,对冷凝器进行降温。再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温,再流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入水箱内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而