特灵风冷冷水机组运行过程中出现制冷剂压差低报警,发现的时候机组已经停机。从开机到停机机组运行了大约4个小时。是R410A冷媒的机组。这个制冷剂压差低是指的是高压减去低压的压力不足,还是说低压压力低。看说明书有一条是冷媒低压差,保护条件是系统压差低于90psi。保护启动时间是4000秒。 这就有一点问题,如果是低压保护,90psi大约是6.2bar,那么4000秒的保护启动时间是不是太长了。如果是高低压压差。低压一般在9bar,加上6.2bar,高压才15.2bar,对于R410A来说,高压太低了,然后4000秒以后再保护,时间也长了一点。
这就有一点问题,如果是低压保护,90psi大约是6.2bar,那么4000秒的保护启动时间是不是太长了。如果是高低压压差。低压一般在9bar,加上6.2bar,高压才15.2bar,对于R410A来说,高压太低了,然后4000秒以后再保护,时间也长了一点。
哪位大神可以解释一下。倒是是低压保护还是高低压差保护。