空调冷水机组的吊装--
guan_02
guan_02 Lv.4
2013年03月19日 18:34:08
只看楼主

因特殊原因造成,现有两台约克冷水机组,每台重量约10吨;现机房在地下室,整体土建主体已完工,前期没有考虑主机运输问题没有给其预留洞口等;现因电梯井空间实在是勉强,从吊装难度和安全考虑并不是明智选择;地下室四周又全是剪力墙;因本人施工经验有限,为此各位同仁,有没有遇到这种情况的?当时你们是如何操作的?请多给点建议,不胜感激。

因特殊原因造成,现有两台约克冷水机组,每台重量约10吨;现机房在地下室,整体土建主体已完工,前期没有考虑主机运输问题没有给其预留洞口等;现因电梯井空间实在是勉强,从吊装难度和安全考虑并不是明智选择;地下室四周又全是剪力墙;因本人施工经验有限,为此各位同仁,有没有遇到这种情况的?当时你们是如何操作的?请多给点建议,不胜感激。
免费打赏
panqingyuan
2013年03月19日 20:35:56
2楼
主机分部件出场,到场再组装,实在不行就挖楼板,本人有碰到类似的案例,就直接挖楼板,吊车从孔洞吊主机至地下室,地下室叉车再就位安装
回复
guan_02
2013年03月19日 23:34:24
3楼
panqingyuan 发表于 2013-3-19 20:35 主机分部件出场,到场再组装,实在不行就挖楼板,本人有碰到类似的案例,就直接挖楼板,吊车从孔洞吊主机至 …拆楼板多大面积?整间拆除?
回复
sdjsliyanbo
2013年03月20日 15:32:09
4楼
同意楼上意见
回复
guan_02
2013年03月20日 22:44:12
5楼
sdjsliyanbo 发表于 2013-3-20 15:32 同意楼上意见多谢你的意见,还有没有其他好的方案?谢谢
回复
kjr0008
2013年03月21日 14:02:07
6楼
我估过的,部分散件从楼梯进入再组装,效果没问题
回复
guan_02
2013年03月21日 21:59:32
7楼
kjr0008 发表于 2013-3-21 14:02 我估过的,部分散件从楼梯进入再组装,效果没问题约克及甲方都不允许这个方案—
回复
yunxiaoxiao1219
2013年03月21日 23:32:39
8楼
冷水机组第一次听说有组件进场的 那东西都是整体的 只能打楼板了
回复
guan_02
2013年03月22日 14:32:47
9楼
yunxiaoxiao1219 发表于 2013-3-21 23:32 冷水机组第一次听说有组件进场的 那东西都是整体的 只能打楼板了谢谢你的建议–
回复
panqingyuan
2013年03月22日 22:05:43
10楼
就看你主机尺寸多大,因为打楼板毕竟钢筋无法全部拆除,所以周围需预留出主机尺寸四个方位长1米多宽,而且吊装主机至孔洞的时候四周均需专门安排人仔细查看是否有钢筋头碰到主机内毛细管之类的配件!
回复
viou11
2013年03月24日 16:03:54
11楼
果断打楼板了。这是最简单的方法,难得你想打剪力墙?
回复

相关推荐

APP内打开