空调冷水机组的吊装--
guan_02
guan_02 Lv.4
2013年03月19日 18:34:08
只看楼主

因特殊原因造成,现有两台约克冷水机组,每台重量约10吨;现机房在地下室,整体土建主体已完工,前期没有考虑主机运输问题没有给其预留洞口等;现因电梯井空间实在是勉强,从吊装难度和安全考虑并不是明智选择;地下室四周又全是剪力墙;因本人施工经验有限,为此各位同仁,有没有遇到这种情况的?当时你们是如何操作的?请多给点建议,不胜感激。

因特殊原因造成,现有两台约克冷水机组,每台重量约10吨;现机房在地下室,整体土建主体已完工,前期没有考虑主机运输问题没有给其预留洞口等;现因电梯井空间实在是勉强,从吊装难度和安全考虑并不是明智选择;地下室四周又全是剪力墙;因本人施工经验有限,为此各位同仁,有没有遇到这种情况的?当时你们是如何操作的?请多给点建议,不胜感激。
免费打赏
wintangyork
2013年03月27日 23:48:31
13楼
约克冷水机组出厂时可以按照要求进行拆装(两器、电机等),进入现场后再安装。只是费用会比较高。
回复
huaijiuxiaoya
2013年03月29日 10:09:12
14楼
地下室不带车库? 可以走汽车道;实在没有,昨天见一个 挖侧边剪力墙的
回复
guan_02
2013年04月02日 15:35:45
15楼
huaijiuxiaoya 发表于 2013-3-29 10:09 地下室不带车库? 可以走汽车道;实在没有,昨天见一个 挖侧边剪力墙的没有地下室车库,剪力墙也能挖?
回复