精华汇总
风冷分体式冷水机
更多
风冷式冷水机
风冷低温冷水机
风冷水机
风冷工业冷水机
风冷型冷水机
风冷螺杆冷水机
风冷箱式冷水机
分体式空调系统
小型风冷冷水机
风冷式工业冷水机
风冷式螺杆冷水机
风冷箱型工业冷水机
风冷式低温冷水机
风冷箱式工业冷水机
冷水机
一体式冷水机
分体式中央空调
分体式互感器
工业风冷冷水机
风冷螺杆式冷水机
工业风冷式冷水机
20匹风冷式冷水机
风冷式冷水机厂
螺杆式风冷冷水机
风冷涡旋式冷水机
热泵冷水机
水式冷水机
#
风冷分体式冷水机
#
300
风冷分体式冷水机专题,为您提供风冷分体式冷水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风冷分体式冷水机相关的专业交流讨论,更多风冷分体式冷水机相关内容请访问
土木在线论坛
!
小弟这里要做一台分体式冷水机求方法
15匹一台冷水机,客户要求作成分体的,主机(冷凝器、风机、压缩机、储液罐、电磁筏等)放在车间外面,在车间内放至蒸发器(相当于板换)另有水箱水泵。我这样想对不对,外机就买个现成的空调的可以不?(要求制冷水温度15度)。
请教5000大卡的分体式冷水机铜管连接长度应在多少米范围?
风冷冷水机故障分析,求助!
大家好,我在天津地区,使用的一台风冷半封闭单螺杆式冷水机组,10月中旬出现故障,冷凝器破裂,冷媒喷出,压缩机烧毁。本机组使用约一年半,未做过系统清洗(水系统经常清洗,冷凝器经常冲洗),干燥过滤器没有更换过,冷冻机油没有更换过。故障前高低压大约分别是20kg/4kg左右,且故障时电源接触器被严重烧毁,并且接触器外壳被崩碎。请大家帮忙分析一下原因,非常感谢!
冷水机组选择风冷还是水冷?
风冷水机停机后,制冷剂的状态为何?
风冷水机停机很长时间后,即压力完全平衡,制冷剂也跟环境温度平衡后,这时候系统里面制冷剂的状态应该在压焓图上什么位置?也就是说制冷剂是处于什么样的状态?
海尔冷水机风冷模块培训资料
请大家踊跃回复啊!~
风冷式冷水机组全面分析
知识点:风冷式冷水机
york变频驱动风冷螺杆冷水机组
看了资料,有点过度设计的感觉。1、flash tank用了液位传感器,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液过冷度控制?2、vsd模块采用冷却液冷却,多了一套冷却系统及循环泵,不如采用冷媒冷却或直接风冷。3、油冷却通过冷凝盘管中数根管束,比较少见。4、低于90HZ(满负荷200HZ),关掉economizer solenoid,是什么道理?高低压差满足要求时,节能有什么坏处?5、冷凝风扇控制逻辑不理想,有可能造成低负荷时风扇全开(气温高于25度),或高负荷时风扇少开(气温低于20度时)
约克YCAE风冷冷水机组资料
同上
请问如何给风冷式冷水机组配电
已知冷水机组最大输入功率为86KW/三相,请问给该机组配电末端开关,电缆怎么选择? 用不用留启动电流?功率因数是多少? 开关用多大的? 另外,厂房的配电电缆能不能使用梯子式的电缆桥架水平附设? 多谢