如何排除风冷螺杆式冷水机风机故障?
风机一般是安装在风冷螺杆式冷水机的顶部,也有部分用户根据要求选择安装在侧面。而对于使用风机来散热的螺杆式冷水机,我们称 为风冷螺杆式冷水机,它的安装环境必须保持空旷并且空气容易流通,这样才不会影响到风冷螺杆式冷水机的制冷效果。 但凡是属于机电设备类的,在安装或者使用过程中肯定会有一些故障发生。那么,风冷螺杆式冷水机的风机有哪些常见故障呢?企业应 该如何排除呢? 一、风冷螺杆式冷水机的飞机噪声过大: 1、轴承部件磨损/间隙过大:若是磨损则应及时更换,间隙过大则可直接调整到合适位置; 2、转速过高:可通过降低转速来改善,若还未解决则应更换风机; 二、风冷螺杆式冷水机风机的电动机温升过高: 1、流量超过额定值:此时可以关小阀门; 2、电动机或者电源方面有问题:查找电动机和电源方面的原因; 三、风冷螺杆式冷水机风机的轴承温升过高:
风冷式冷水机安装程序步骤的简单介绍
1.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后维修。 2.安装机组的场地必须是地板、安装垫或基储其水平度在6.4mm之内,并能承受机组的运行重量。 3.机组应放在室温为4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的维护工作。 4.在机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。 5.选择合适管径的水管,机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。 6.对于普通的应用场合,通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。 7.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。 8.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。 9.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊