风冷冷水机故障分析,求助!
大家好,我在天津地区,使用的一台风冷半封闭单螺杆式冷水机组,10月中旬出现故障,冷凝器破裂,冷媒喷出,压缩机烧毁。本机组使用约一年半,未做过系统清洗(水系统经常清洗,冷凝器经常冲洗),干燥过滤器没有更换过,冷冻机油没有更换过。故障前高低压大约分别是20kg/4kg左右,且故障时电源接触器被严重烧毁,并且接触器外壳被崩碎。请大家帮忙分析一下原因,非常感谢!
冷水机组选择风冷还是水冷?
海尔冷水机风冷模块培训资料
请大家踊跃回复啊!~
风冷水机停机后,制冷剂的状态为何?
风冷水机停机很长时间后,即压力完全平衡,制冷剂也跟环境温度平衡后,这时候系统里面制冷剂的状态应该在压焓图上什么位置?也就是说制冷剂是处于什么样的状态?
风冷式冷水机组全面分析
知识点:风冷式冷水机
箱式冷水机温度变小的原因是什么?
箱式冷水机运用的过程中,随着机器的磨损老化难免会呈现一些毛病,那么当遇到进出水温差过小时,我们又该如何处理呢?例如:当用户运用箱式冷水机遇到这种状况,如今的进水温度为20℃,出水温度为18℃,温差太小,不能满足用户需求。关于进出水温差过小的缘由,主要有以下几种状况: 1、也可能是传热效果不好,比方传热管产生结垢严重,影响冷水机换热,这个能够经过察看水温和蒸发温度之间的传热温差来做判别。 2、箱式冷水机的输出冷量小,比方机组自身有毛病,或者未充沛加载等,这些能够经过察看冷水机运转电流等参数来做初步判别。
york变频驱动风冷螺杆冷水机组
看了资料,有点过度设计的感觉。1、flash tank用了液位传感器,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液过冷度控制?2、vsd模块采用冷却液冷却,多了一套冷却系统及循环泵,不如采用冷媒冷却或直接风冷。3、油冷却通过冷凝盘管中数根管束,比较少见。4、低于90HZ(满负荷200HZ),关掉economizer solenoid,是什么道理?高低压差满足要求时,节能有什么坏处?5、冷凝风扇控制逻辑不理想,有可能造成低负荷时风扇全开(气温高于25度),或高负荷时风扇少开(气温低于20度时)
商用风冷冷水机组安装规范
商用风冷冷水机组安装规范
开利风冷冷水机组选型及价格
手术室面积3100平米,目前有一台50万大卡的溴化锂四管制机组单独供应手术室,抛开主机出力的影响主机额定出力情况下选型是否太小了?目前手术室湿度达到70%以上,湿度偏高,项目需要增加一台开利风冷冷水模块机组,制冷量在600kw,价格及尺寸规格是多少。
冷水机组与风冷热泵并联问题
设计概况:商业建筑,根据冬季负荷设置4台800kW的风冷螺杆式热泵机组,同时设置两台约2000kW的冷水机组,以满足夏季负荷。两套系统分别接入分集水器。夏季运行时,首先开启冷水机组,负荷不足时开启风冷热泵机组。这里有一个问题,当最大负荷时一共开启6台水泵,为并联关系,这种工况下冷水泵流量选型如何选取合适?另外该系统还有什么问题,请大家讨论。
点击加载更多