约克风冷冷水机组报警求助!!!
本帖最后由 dongchang1986 于 2013-8-12 23:00 编辑 约克的螺杆机报警了,一复位马上又报警。 threshold exceeded working hours unit alarm 用有道词典翻译的意思是 阈值超过工作时间单位报警 阈值的意思是 在自动控制系统中能产生一个校正动作的最小输入值 刺激引起应激组织反应的最低值 :“阈值”命令将灰度或彩色图像转换为高对比度的黑白图像。您可以指定某个色阶作为阈值。所有比阈值亮的像素转换为白色;而所有比阈值暗的像素转换为黑色。“阈值”命令对确定图像的最亮和最暗区域很有用。 ,就是拿黑白2色去阐述你的图片,是可调节的。 可我还是不懂什么意思 怎么复位 求教各位大虾下。谢谢
风冷冷水机组无法启动分析
风冷冷水机组无法启动问题的提出:一大厦空调系统。系统作试运行时发现冷冻水泵出口压力仅0.01MPa,设于冷水机组回水管入口处压力表为0MPa,在此情况下冷水机组水流开关无法闭合,机组亦无法启动。 风冷冷水机组无法启动问题的分析:以上现象和仅有0.01MPa出水压力说明水泵和整个7层部分管内充满着空气,水泵空转着只是偶然吸了点水上来。分布在7层系统最高处的数个自动放气阀也不起作用。 风冷冷水机组无法启动原因分析,主要是膨胀水箱高度距水泵入口处仅2米,如此低的水压力无法将系统高处管内空气顺利排出。 风冷冷水机组无法启动问题的解决:为了顺利将系统内空气排出,将系统内水放干净后重新充水,充水时将所有高处自动放气阀取下并打开自动放气阀前的阀门。要求充分缓慢,让水缓慢地由下区漫及上区,漫及上区后下区末端设备充分放气。更多 请访问http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1266078&fromuid=324905
风冷冷水机组与风冷热泵的区别
风冷冷水机组 风冷式冷水机是冷水机型号之一,将常温的水通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度以强化冷却模具或机器,作为单机使用,散热装置为内置之风扇,主要有三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。 简介: 制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器释放热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。 水循环系统:水泵负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再回到冷冻水箱中。 电器自控系统:包括电源部分和自动控制部分。电源部分是通过接触器,对压缩机、风扇、水泵等供应电源。自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到根椐水温自动启停,保护等功能。 风冷热泵 简介: 风冷热泵,是空调行业内区别于风冷冷水机组的一种空调机组。除具备风冷冷水机组