请教风冷螺杆冷水机组低温(环温0℃以下)制冷问题
本人在试验室做测试工作,现有一台螺杆式风冷冷水机组,做低环温高出水制冷工况时,出现让人难以解释的现象? 1.在环温(-10℃—10℃)出水(19℃以下)压缩机满载稳定运行状态下,升高出水至20℃以上,系统高/低压力、电子膨胀阀便以波动式状态逐渐下降、关阀(EXV受吸气过热度控制),最终机组低压减载、低压报警; 2.在环温(-10℃—10℃)出水(20—25℃)压缩机满载稳定运行状态下,缓慢升高环境温度,使冷凝散热风机逐个开启(机组共有14个风机),当风机加开一个后,系统高/低压力、电子膨胀阀便以波动式状态逐渐下降、关阀,现象同上;最初怀疑是风机导致,于是换了个调速风机(VFD),结果并没有对上述情况改善,结果还是一样; 请教各位老师,原因何在?