请问比泽尔HSN8593-160的低温螺杆做零下30度出液的低温螺杆冷水机组,配2个丹佛斯的TE55,10号阀芯的膨胀阀合适吗?制冷剂R22

请问比泽尔HSN8593-160的低温螺杆做零下30度出液的低温螺杆冷水机组,配2个丹佛斯的TE55,10号阀芯的膨胀阀合适吗?制冷剂R22

诺尔制冷
2020年01月01日 12:13:06
2楼

请问比泽尔HSN8593-160的低温螺杆做零下30度出液的低温螺杆冷水机组,配2个丹佛斯的TE55,10号阀芯的膨胀阀合适吗?制冷剂R22

比泽尔160匹应该是8591-160,对应出水温度-30,传热温差5度,蒸发温度确定为-35度/40工况下的制冷量是135kw,应该选TE55-13B二个较为合适,但是建议用电子膨胀阀,二个膨胀阀一个回气,会造成过热度难以控制。个人看法仅供参考。