本人在试验室做测试工作,现有一台螺杆式风冷冷水机组,做低环温高出水制冷工况时,出现让人难以解释的现象? 1.在环温(-10℃—10℃)出水(19℃以下)压缩机满载稳定运行状态下,升高出水至20℃以上,系统高/低压力、电子膨胀阀便以波动式状态逐渐下降、关阀(EXV受吸气过热度控制),最终机组低压减载、低压报警; 2.在环温(-10℃—10℃)出水(20—25℃)压缩机满载稳定运行状态下,缓慢升高环境温度,使冷凝散热风机逐个开启(机组共有14个风机),当风机加开一个后,系统高/低压力、电子膨胀阀便以波动式状态逐渐下降、关阀,现象同上;最初怀疑是风机导致,于是换了个调速风机(VFD),结果并没有对上述情况改善,结果还是一样;
本人在试验室做测试工作,现有一台螺杆式风冷冷水机组,做低环温高出水制冷工况时,出现让人难以解释的现象?
1.在环温(-10℃—10℃)出水(19℃以下)压缩机满载稳定运行状态下,升高出水至20℃以上,系统高/低压力、电子膨胀阀便以波动式状态逐渐下降、关阀(EXV受吸气过热度控制),最终机组低压减载、低压报警;
2.在环温(-10℃—10℃)出水(20—25℃)压缩机满载稳定运行状态下,缓慢升高环境温度,使冷凝散热风机逐个开启(机组共有14个风机),当风机加开一个后,系统高/低压力、电子膨胀阀便以波动式状态逐渐下降、关阀,现象同上;最初怀疑是风机导致,于是换了个调速风机(VFD),结果并没有对上述情况改善,结果还是一样;
请教各位老师,原因何在?
2楼
是否为冷凝量不足或冷媒量不足所导致的?是否可以查一查电控上有无自动卸载的设定引起的
回复
3楼
电控上并无卸载设定,压缩机会因低压过低、高压过高或出水温度达到条件减载;至于冷凝量不足可以排除,因为EXV执行关闭动作时,吸气过热度小于6℃,排气过热度小于12℃;
回复
4楼
因为EXV执行关闭动作时,吸气过热度小于6℃,排气过热度小于12℃;
请问这个过热度是怎么来的??
回复
5楼
用的什么工质?环境温度很低时,此时机组运行的高压压力是多少?当水温20度时的低压多少?
回复
6楼
制冷剂的流量越来越小直至关闭导致低压保护。
回复
7楼
压缩机上安装有排气、吸气压力与温度传感器
回复
8楼
R134a。比如环境温度-6℃,出水23℃,压缩机100%运行,排气约900-1000kpa,吸气约320kpa。
回复
9楼
在此状态下,如果打开冷凝风扇,是否高压会有明显下降,回气过热度具体多少?有没有变化?
冷凝风扇是受环境温度控制还是受高压压力控制?
如果受环温控制,且风扇运行起来后高压明显降低的,说明风机的散热量还是偏大了
冷凝压力过低就会导致对蒸发器的供液量减小,低压压力降低。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2012-4-17 17:16 编辑 ]
回复
10楼
低环温下,冷凝风机启动,高、低压力都有明显下降(约200多kpa,没有调速风机),吸气过热度在4-12度;风机由控制器依据冷凝温度控制,最初也认为是因为风机开启后高压下降太快导致,所以将一个风机更换为无极调速风机(它会根据冷凝温度自动调速),这样在风机启动后,高压的走势缓和许多,没有大幅度的下降。问题就在于系统不明波动,高低压力不断浮动式下降,吸排气过热度都较低,机组输出能力不断衰减(低压不够低,压缩机未减载),当然EXV也这样,关闭幅度达60%,结果可想而知。
回复
11楼
低环境温度,高出水温度,我应该可以理解为低冷凝温度,高蒸发温度吧?
你这个时候的冷凝温度和蒸发温度应该是都在临界点附近了,这个时候系统平衡运行于临界状态,当蒸发温度继续升高(1中升高水温),或冷凝温度继续下降(2中降低环温,在低温环境下,吹一点点风和不吹风的影响差别很大的),都会导致系统超出正常运行工况,如果是热力膨胀阀等控制不够精准的情况,应该是可以继续运行的,但是电子膨胀阀都是讲究精准稳定的,超出它的控制范围后,就无法正常运行了.
没做过这类工况,上面仅仅是猜测.谅解.