本人在试验室做测试工作,现有一台螺杆式风冷冷水机组,做低环温高出水制冷工况时,出现让人难以解释的现象? 1.在环温(-10℃—10℃)出水(19℃以下)压缩机满载稳定运行状态下,升高出水至20℃以上,系统高/低压力、电子膨胀阀便以波动式状态逐渐下降、关阀(EXV受吸气过热度控制),最终机组低压减载、低压报警; 2.在环温(-10℃—10℃)出水(20—25℃)压缩机满载稳定运行状态下,缓慢升高环境温度,使冷凝散热风机逐个开启(机组共有14个风机),当风机加开一个后,系统高/低压力、电子膨胀阀便以波动式状态逐渐下降、关阀,现象同上;最初怀疑是风机导致,于是换了个调速风机(VFD),结果并没有对上述情况改善,结果还是一样;
本人在试验室做测试工作,现有一台螺杆式风冷冷水机组,做低环温高出水制冷工况时,出现让人难以解释的现象?
1.在环温(-10℃—10℃)出水(19℃以下)压缩机满载稳定运行状态下,升高出水至20℃以上,系统高/低压力、电子膨胀阀便以波动式状态逐渐下降、关阀(EXV受吸气过热度控制),最终机组低压减载、低压报警;
2.在环温(-10℃—10℃)出水(20—25℃)压缩机满载稳定运行状态下,缓慢升高环境温度,使冷凝散热风机逐个开启(机组共有14个风机),当风机加开一个后,系统高/低压力、电子膨胀阀便以波动式状态逐渐下降、关阀,现象同上;最初怀疑是风机导致,于是换了个调速风机(VFD),结果并没有对上述情况改善,结果还是一样;
请教各位老师,原因何在?
12楼
没有做过这样环境的空调,但是冷水机组的正常工况蒸发器出水温度不允许长期超过15摄氏度吧,这样压缩机的会承受不了的
回复
13楼
我并不认为此时系统运行于临界点附近,举例来说:机组稳定运行于环温5度,冷水出水22度,到了冬日的中午,气温的升高使机组冷凝风机由6个增加为7个运行,结果机组就不能稳定运行了?我们分别在环温-10、-8、-5、0度时做同上试验,结果都一样。
回复
14楼
既然此时高压稳定,那么低压的降低应该和膨胀阀有关了。
低压的过快下降是否因为膨胀阀的调节幅度过大而引起?
如果当时限制膨胀阀调节呢?情况会怎样?
回复
15楼
实验室的事情很复杂,牵扯各方面因素太多,在这里一般是讲不清楚的。
我倒建议楼主请实验室建造商以及机组制造商一起研究一下,是实验室配置能力偏差还是机组设计有问题,不要妄下结论。出水温度、蒸发压力、冷凝压力、压缩机能量调节、水量控制等等,全部PID,太麻烦……
看楼主所说的现象,我倒是感觉机组设计有问题,好像是机头上卸载设计与换热器制冷能力升降不匹配,也可能是电子膨胀阀能力偏离太多造成,我曾经有过因膨胀阀稍大一点点就造成蒸发压力控制不稳定的试验经历。
回复
16楼
比如:在环温4度,冷水进水28度,启动压缩机,压缩机满载时,冷凝风机6个运行,电子膨胀阀全开,高、低压力:1100/320kpa稳定;此时如果加开一个风机,系统就会波动,过热度低于目标值且长时间不能上升,膨胀阀约8min关闭60%幅度,高低压力一直下降......
曾怀疑是膨胀阀不断开关动作引起波动,想过手动控制它,但未试验;机器已离开试验室,无从证实了......
[
本帖最后由 mingming829 于 2012-4-24 23:28 编辑 ]
回复