公司有个项目,要求冷却水出水-25℃,回水要求-20℃,但是等一个工作过程完成大概5-6分钟内水温又需要升到25℃,机组做水冷却方式,想请教各位,设计这类机组要注意哪些问题?蒸发温度、冷凝温度取值多少?压缩机准备用活塞的,两器用钎焊式板换,油分、气分、储液器都配了,还有哪些问题要注意?
公司有个项目,要求冷却水出水-25℃,回水要求-20℃,但是等一个工作过程完成大概5-6分钟内水温又需要升到25℃,机组做水冷却方式,想请教各位,设计这类机组要注意哪些问题?蒸发温度、冷凝温度取值多少?压缩机准备用活塞的,两器用钎焊式板换,油分、气分、储液器都配了,还有哪些问题要注意?
2楼
很容易解决;注意好节流就行啦;别的没有什么
回复
3楼
整明白没啊,究竟是冷冻水-25℃,还是冷却水-25℃??
回复
4楼
建议;工况跨度较大,选择冷凝器时不要按低温工况选择冷凝器的热负荷,轴功率也要提高,以保证高负荷状态下的正常运行。
回复
5楼
建议加油冷却器,膨胀阀选型时多放一些余量。
回复
6楼
呵呵;好像和你是高手什么的;看不懂;哪里来的冷却水会有零下25度呀;搞不懂啦
回复
7楼
回复
8楼
根据冷量大小
用谷轮ZF系列
带低温排气降温措施
之外没啥新鲜的了
回复
10楼
根据冷量大小,建议采用螺杆机组,带低温排气保护和油加温措施。再就是系统管道保温厚度要保证。
回复
11楼
此设备给真空镀膜机用,-25℃对镀膜机属于冷却水(当然常规理解这是冷冻水),这个机组采用水冷却方式,冷量只有18kw左右,螺杆机肯定不合适,ZF系列的话要用好几台(只想用一个机头),所以决定用谷轮活塞机。我加了油分和液喷,不知道这个油冷却还要不要加?回头我把流程发上来。
回复