—25℃低温冷水机组设计需要注意哪些问题?
czykw
czykw Lv.3
2011年12月29日 09:40:26
来自于制冷技术
只看楼主

公司有个项目,要求冷却水出水-25℃,回水要求-20℃,但是等一个工作过程完成大概5-6分钟内水温又需要升到25℃,机组做水冷却方式,想请教各位,设计这类机组要注意哪些问题?蒸发温度、冷凝温度取值多少?压缩机准备用活塞的,两器用钎焊式板换,油分、气分、储液器都配了,还有哪些问题要注意?

公司有个项目,要求冷却水出水-25℃,回水要求-20℃,但是等一个工作过程完成大概5-6分钟内水温又需要升到25℃,机组做水冷却方式,想请教各位,设计这类机组要注意哪些问题?蒸发温度、冷凝温度取值多少?压缩机准备用活塞的,两器用钎焊式板换,油分、气分、储液器都配了,还有哪些问题要注意?
czykw
2012年01月06日 11:44:38
12楼
请大家帮我看看。这个设备他要求5-6分钟内从-20℃上升到25℃(说是防止表面结露),单纯靠冷机本身停压缩机—加热肯定时间来不及,我设计了一个热罐、一个冷罐,他需要冷水就给冷水、需要热水就给热水、通过传感器结合电磁阀切换。不知这样可不可行?
回复
wangzhilei11
2012年01月19日 21:54:37
13楼
完全可以选择做两个水箱嘛!一个水箱制冷!另外个水箱采用制冷机组排气加热。就是设计的时候比较麻烦!这样可以降低很多能耗!现在中国提倡节能减排哦!
回复
zgwzgql
2012年02月07日 08:28:04
14楼
进来学习
回复
tyqkey
2012年02月10日 15:57:21
15楼
特殊机器我们公司经常做,像这类产品太多了,很麻烦!
回复
laorao
2012年02月21日 20:47:36
16楼
这样的节流是关键
回复
wbhgcfwzk
2012年02月28日 09:15:44
17楼
应该是理解错误
没见镀膜机用这么低温度的
13808802501可以联系我
回复
阎良人
2012年02月28日 11:02:18
18楼
设计这个系统比较复杂,
1,冷冻水-25度必须采用氯化钙溶液做载冷剂。
2,冷却水25度采用常温水,冷凝器也可用常温水,
3,假如生产时-25度和25度冷却水采用电磁阀切换使用,那么两种冷却水因使用次数的增加而都会混合为氯化钙溶液。
4.那么冷凝器等用常温水冷却的设备应采用防腐材料制作。
回复
dongchunka
2012年03月14日 16:12:16
19楼
有喷液装置,油冷就没有必要了吧。压缩机最好还是选BITZER的活塞机。
回复