公司有个项目,要求冷却水出水-25℃,回水要求-20℃,但是等一个工作过程完成大概5-6分钟内水温又需要升到25℃,机组做水冷却方式,想请教各位,设计这类机组要注意哪些问题?蒸发温度、冷凝温度取值多少?压缩机准备用活塞的,两器用钎焊式板换,油分、气分、储液器都配了,还有哪些问题要注意?
公司有个项目,要求冷却水出水-25℃,回水要求-20℃,但是等一个工作过程完成大概5-6分钟内水温又需要升到25℃,机组做水冷却方式,想请教各位,设计这类机组要注意哪些问题?蒸发温度、冷凝温度取值多少?压缩机准备用活塞的,两器用钎焊式板换,油分、气分、储液器都配了,还有哪些问题要注意?
12楼
请大家帮我看看。这个设备他要求5-6分钟内从-20℃上升到25℃(说是防止表面结露),单纯靠冷机本身停压缩机—加热肯定时间来不及,我设计了一个热罐、一个冷罐,他需要冷水就给冷水、需要热水就给热水、通过传感器结合电磁阀切换。不知这样可不可行?
回复
13楼
回复
14楼
回复
15楼
特殊机器我们公司经常做,像这类产品太多了,很麻烦!
回复
16楼
这样的节流是关键
回复
17楼
应该是理解错误
没见镀膜机用这么低温度的
13808802501可以联系我
回复
18楼
设计这个系统比较复杂,
1,冷冻水-25度必须采用氯化钙溶液做载冷剂。
2,冷却水25度采用常温水,冷凝器也可用常温水,
3,假如生产时-25度和25度冷却水采用电磁阀切换使用,那么两种冷却水因使用次数的增加而都会混合为氯化钙溶液。
4.那么冷凝器等用常温水冷却的设备应采用防腐材料制作。
回复
19楼
有喷液装置,油冷就没有必要了吧。压缩机最好还是选BITZER的活塞机。
回复