低温冷水机组出水温度-9度开始回升问题
dgmcsy0
dgmcsy0 Lv.4
2012年08月07日 17:16:38
来自于制冷技术
只看楼主

低温水冷冷水机组出水温度-9度(设定温度-15度)开始回升,电流,排气温度,高压、低压均下降,出水温度-9度时,电流50A,排气温度86度,高压1.35MPA,低压0.23MPA,压缩机电流50A,回升到出水温度-8度左右时(能长时间保持),排气温度28.6度,高压0.96MPA,低压0.06MPA,压缩机电流37A,此时压缩机后半部结霜。现判断为乙二醇浓度偏低,蒸发器铜管外壁上冻,影响换热。由于乙二醇在采购中,未到工厂。机组出水温度在从11度降至-9度时,正常。请各位帮忙分析下有没有其他什么原因?非常感谢!

2012年08月08日 09:47:50
2楼
求高手帮助
回复
ftjxlsj_01
2012年08月08日 09:54:03
3楼
“现判断为乙二醇浓度偏低,蒸发器铜管外壁上冻,影响换热。”符合现有现象,排气28.6,建议别再未处理情况下开机,防液击。
回复
yzhchlan
2012年08月10日 13:26:06
4楼
楼上的朋友说得对
排气温度这么低
有湿冲程的征兆啊
回复
jianzhichao110
2012年08月11日 10:04:57
5楼
低温水冷冷水机组出水温度-9度(设定温度-15度)开始回升,电流,排气温度,高压、低压均下降,出水温度-9度时,电流50A,排气温度86度,高压1.35MPA,低压0.23MPA,压缩机电流50A,回升到出水温度-8度左右时(能长时间保持),排气温度28.6度,高压0.96MPA,低压0.06MPA,压缩机电流37A,此时压缩机后半部结霜。现判断为乙二醇浓度偏低,蒸发器铜管外壁上冻,影响换热。由于乙二醇在采购中,未到工厂
回复
nieshihua
2012年08月12日 15:35:21
6楼
制冷剂少了,快加制冷剂吧!
回复
co936201979
2012年08月13日 08:55:08
7楼
根据你说的情况;就足以证明里面的乙二醇浓度不到位;设备是什么问题都没有;近快添加乙二醇;谢谢;仅供参考
回复
youda123456
2012年08月13日 14:05:37
8楼
不知道可以资讯专家
回复
xiao09xiao
2012年08月13日 15:28:22
9楼
兄弟,已经液击了~危险呀!压缩机是螺杆式的吧?如果是活塞机,当心拉缸哦,更有甚乎可能导致烧电机!
为了减小损失,请慎重考虑要否停机“罢工”一段~待一切就位并完全查清和解决问题后再启动吧!
伤不起呀~~
回复

相关推荐

APP内打开