大家好,我在天津地区,使用的一台风冷半封闭单螺杆式冷水机组,10月中旬出现故障,冷凝器破裂,冷媒喷出,压缩机烧毁。本机组使用约一年半,未做过系统清洗(水系统经常清洗,冷凝器经常冲洗),干燥过滤器没有更换过,冷冻机油没有更换过。故障前高低压大约分别是20kg/4kg左右,且故障时电源接触器被严重烧毁,并且接触器外壳被崩碎。请大家帮忙分析一下原因,非常感谢!
这个不好说,有可能是系统问题,也有可能是电系统,但是它们是不可能同步发生的,很主要的问题是你们管理的时候不周到,
回复
3楼
按常理说用了1年半 冷冻机油和过滤芯没有更换不是问题,如果是20公斤冷凝器不会喷氟,只有可能是铜管有砂眼或者颤动太厉害或者人为创伤。
有几个问题还需要你说明一下:压缩机烧坏实在漏氟之前还是之后,机组出新故障时电源稳不稳定.
接触器烧毁说明你的机器长期处于超载状况下运行,也有可能是接触质量不行。另外像你这种设备应该具有过载保护和保险什么的,应该这些保护装置先有问题的。
像你这设备现在估计已经出了保修期,费用可不低啊!
我也在天津,同情你,呵呵!
回复
4楼
十分感谢老兄!我现在说不清是先漏的氟还是先烧的压机,实际上是先发现喷的氟,然后发现设备停机,随后检查压缩机,发现以对地,人为创伤不太可能,单螺杆的压缩机运行时振动相当小,管道有砂眼有可能。过载保护高压保护都齐全,高压开关设置是27kg。
据我观察,油的质量已经很不好,而且高低压差太大,而且会不会是压缩机或系统内产生什么异物杂质。我觉得电气原件故障的可能性不太大,你们说呢老兄?
费用是不太低,呵呵!
回复
5楼
找厂家帮忙查一下原因吧,不管谁的责任,解决问题是关键。
回复
6楼
厂家来过了,不过到现在也没有出个报告什么的。厂家和我们说的肯定都很片面,最好找个第三方
回复
7楼
首先说你的机组高压设在27公斤是不是有点高?
另外如果高低压压差比较大(不知道有多大),如果超过15公斤,我觉得就要注意一下了。你们平时的时候对机组有没有巡查。如果发现的早的话,检修一下可能不会出现这种情况,所以这种事故也有你们甲方一定的责任。
还有如果说系统比较脏的话,肯定机组会有影响,但是具体的杂质是什么?,按照常理来说因该不会有杂质。你可以打开干燥过滤芯看看。像螺杆机一般的话,油和干燥过滤芯一般是2年换一次。不过新机组可以第一年就换。
另外机器肯定是要做大修,做好记录和照片,避免以后出现扯皮不清的事情。
回复