风冷式冷水机膨胀阀问题求助已解决
mnbvcxz158
Lv.3
2014年01月16日 14:30:44
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
本帖最后由 mnbvcxz158 于 2014-1-17 20:07 编辑 风冷冷水机组两个热力膨胀阀为啥不一块工作,一个快一个慢求解。
本帖最后由 mnbvcxz158 于 2014-1-17 20:07 编辑
风冷冷水机组两个热力膨胀阀为啥不一块工作,一个快一个慢求解。
免费打赏
ytuytuy
2014年01月16日 16:12:24
2楼
是不是有堵塞的情况??
回复
lin597654190
2014年01月16日 20:48:34
3楼
一个冷量大,一个小
回复
lasahaomei
2014年01月17日 11:51:39
4楼
bucuo 很好啊
回复
九天之上
2014年01月17日 13:08:13
5楼
有堵塞吧?!仔细检查检查!!!
回复
a1208575481
2014年01月17日 13:17:52
6楼
探头位置,冷冻水都没问题吧
回复
mnbvcxz158
2014年01月17日 14:59:45
7楼
谢谢各位,事阀坏了已修好。
回复
wzjdzhileng
2014年01月17日 16:44:09
8楼
是不是绑的位置不一样!
回复
zhanghuihanxue
2014年01月17日 16:44:51
9楼
不错,学习,学习!
回复
huw2013
2014年01月18日 09:01:42
10楼
回复
01woool
2014年01月18日 19:43:50
11楼
谢谢楼主的分享
回复
下一页