请教5000大卡的分体式冷水机铜管连接长度应在多少米范围?
szhlzl
Lv.2
2011年07月02日 16:34:43
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
上个月跟客户安装了4台5000大卡的冷水机,由于车间环境有限室内机和室外机铜管来回长度在27M,测试结果不理想,是否是压缩机压力不够所造成的?请各位老师谈谈你们的观点,谢谢!机型如图;
上个月跟客户安装了4台5000大卡的冷水机,由于车间环境有限室内机和室外机铜管来回长度在27M,测试结果不理想,是否是压缩机压力不够所造成的?请各位老师谈谈你们的观点,谢谢!机型如图;
免费打赏
yzxf2007
2011年07月05日 16:30:38
2楼
来回长27米,不才14米吗,应该不会很差才对
回复
better_gjm
2011年07月05日 22:27:16
3楼
如果该机选用的是涡旋式压缩机的话20M内(来回40M),冷水机的性能不会有太大的影响。(安装需专业)