关于电梯配电箱内电梯控制线的问题
平时电梯配电箱系统图 ,11层或18层配电箱容量一般选择15KW,其中有一条回路是“至电梯控制箱”出线线缆为 VV5X25 ,开关选择50A。这样都没有问题。但是突然发现有张32层楼的电梯配电箱系统图,容量为20KW,其“至电梯控制箱”回路线缆仍为 VV5X25 ,开关却选择为63A ,我查资料,VV5X25 线缆在温度40摄氏度,暗埋的时候,达不到63A。这引发我对电梯的思考,是不是32层楼的电梯,它的用电量更大一些,因此,至电梯控制箱这条线缆电流增大,线缆应为VV5X35 开关为63A,而设计人员疏忽了线缆。 请教大虾有关于电梯配电这方面得资料吗? 对于像11层,18层,25层,32层不高度的住宅楼 ,电梯的容量会随着建筑楼层的增加也需要增加吗?