配电箱在柱子上可以暗装不?
yueluoshuang
2010年08月31日 17:44:06
只看楼主

请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。

请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
闽都行者
2010年08月31日 17:52:58
2楼
400x250x160的尺寸,有16cm 的厚度,暗装在柱上肯定不行的。柱内都是主筋,没有位置装的,也没法走线管。柱上不能装配电箱的,多少尺寸都不行,因为主筋离墙皮也就二三厘米左右。

[ 本帖最后由 hyt175 于 2010-8-31 17:54 编辑 ]
回复
yueluoshuang
2010年08月31日 17:54:53
3楼
好呢,我明白了,谢谢你啊!
回复
yueluoshuang
2010年08月31日 17:56:59
4楼
再补充问下,如果是明装到柱子上,应该没事吧?谢谢啊
回复
cmx0127
2010年08月31日 18:47:12
5楼
明装到柱子上没问题的。但主要你的出线回路建议也做成明的,在剪力墙上开槽是一件很困难并且很让结构专业方案的事情。
回复
cmx0127
2010年08月31日 18:47:58
6楼
明装到柱子上没问题的。但注意你的出线回路也做成明的,在剪力墙上开槽是一件很困难并且很让结构专业反感的事情。
回复
boher88
2010年08月31日 20:00:46
7楼
最好是不要装柱子上,不管明装暗装,但如果明装不开槽也可以,
回复
dianqipanli
2010年08月31日 21:00:40
8楼
施工时暗装肯定没戏,但是如果装修时,干挂理石装进去不是不可以。
回复
ccccyq
2010年09月01日 19:55:32
9楼
谢谢,学习一下
回复
free.guan
2010年09月03日 20:11:16
10楼
感谢楼主分享。。。
回复
gdx8785
2010年09月03日 20:22:10
11楼
配电箱想要在柱子上暗装--------------装饰包柱
回复

相关推荐

APP内打开