请问新规范:住宅配电箱允许用隔离吗?有何依据?
小弟刚毕业,新手,向大神们请教住宅家居配电箱的摆放位置,感觉把握不住,到底放哪好,谢谢。
请问从总箱到户配电箱的电源进线,是每户一根线管,还是6户共用一根线管从下到上穿线?
由于对规范的理解问题,住宅户内配电箱内漏电保护器的设置有不同方案。一种是总开关选漏电开关;另一种是在各个需配漏电开关的分回路设漏电开关;还一种是在几个需设漏电保护的回路前设一个共用的漏电开关。恳请各位指教,到底哪种方案更合理?这几种方案是否都符合规范要求? 谢谢哦
我公司用施耐德的微断,现在的选型原则是中高端住宅用C65系列的,低端住宅用E9系列,但是我觉得从户内配电角度讲,分断能力都是6kA,选这两种区别不大,一般业主也不懂,体现不出档次差别,还不如都用E9就好,不知各位高工有何高见?到底C65和E9到底差别在哪?差别有多大?
江苏省《居住区供配电设施建设标准DGJ32J11-2016》里面4.2.1条及条文解释中说“建筑面积120m2以上、150m2及以下,基本配置容量每户12kW”“以上规定是住宅配置容量的下限,可根据用电需求增加配置容量,按上调一档及以上进行容量配置,即以4kW的整数倍递增。”“4.6.2 当每套住宅用电容量在12kW及以下、且无三相用电设备时,应采用单相供电到户计量方式;每套住宅用电容量超过12kW时,可采用三相供电到户计量方式。” 有两个问题:1.12KW怎么用单相供电,计算电流都60.6了,怎么选断路器呢?2.如果一个125m2的户型,可不可以设计成10KW?另外以4KW的整数倍递增是基于什么样的考虑呢?
130--150m2住宅:按6kW设计,配电箱配出回路:共六个照明一路,一般插座一路,厨房插座一路,客厅空调一路,主卧空调一路,卧室及书房空调一路。是否少了??双卫生间是否应单独回路?
各位大虾,请教个经验问题:住宅内配电箱左右两侧需要留够多大空间才算合理?比如在入户处放一配电箱,放箱的墙为560mm,箱子横向尺寸为500mm这样的话两头只闪出30mm,这样合适吗?有必要放到其他临近墙上吗?
住宅配电箱中照明回路应单独接入隔离开关不需要接漏电保护开关!今天有人和我说是为了在发生漏电时便于开灯检修这样做对不对啊谢谢
我认为有以下三点应该注意:1。应放在住宅内的公共区域内,防止需要操作时没有房间的钥匙。比方说客厅、餐厅、走廊。2。要便于布管走线.3。要便于操作,能在最短的时间内切断电源。3天后公布讨论结果!
今天遇见一个问题:朋友家户内配电箱内零线端子排处零线被烧了一大截,导致断电。朋友家没有装修,住了6、7年了。请问各位,遇见过此类问题吗?是什么原因导致的呢?
我做了一个武汉的住宅小区,甲方说住户内只要配线到住户配电箱,弱电也就引导家居弱电箱为止,其引至各设备的出线由住户二次装修时自己敷设。请问有这种做法么?这样做的话能通过当地的审图么?
有没有规范明文规定?一般的住宅楼室外配电箱,防护等级是多少,IP33是否可以?
我们这边一般遇到带跃层的住户,每户都按8.8KW来算, 一般留的配电箱总开关是32A,进线线缆是BV-3X10。图纸审核一直都没问题。但是我仔细计算后,8.8KW的住户,计算电流已经能达到近40A,配电箱总开关应该选择40A的吧?相应的线缆如果选3X10的是不是小了点?应该改成3X16的? 请问有经验的人能解惑吗?
一、如何设计住宅配电箱负荷的大小? (1)住宅用电负荷的分析 人们的生活水平提高,家庭用电负荷不断增加,特别是大功率家用电器的使用,提出了如何计算家庭用电负荷问题。让我们一起来回顾一下历年来国家用电的标准。 70年代末以前设计的住宅楼,按每平方米建筑面积2瓦标准设计供电设施,主要用于照明。两居室用户的用电量不超过110瓦,三居室用户不超过140瓦。 80年代,按每平方米建筑面积10瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过550瓦,三居室用户不超过700瓦。 90年代,按每平方米建筑面积25瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过1400瓦,三居室用户不超过1700瓦。 现行国家标准规定,一般两居室住宅用电负荷为4000瓦,相应的电能表规格为10(40)安,进户铜导线截面不应小于10mm²,空调用电、照明与插座、厨房和卫生间的电源插座应该分别设置独立的回路。 由上可知,住宅楼按照所建年代不同,供电容量也不同。根据资料介绍的经验值,我国
各位大虾,我看了一份业主的技术要求,住宅小区的,上面有要求“公共部分的配电箱需装双层门”。请问这个“公共部分”是指什么?就是哪些配电箱算公共部分,哪些不算?
各位高手能具体讲解一下吗?住宅如按每户6KW功率算,配电箱内照明开关和插座开关根据什么选择?新人求教:handshake
一户内配电箱按8KW容量考虑,则i=8/0.22/0.8=45.45A,箱内开关需选50A,上一级则需选63A的我觉得不是很合适,需取需要系数,一般家庭户内用电设备全部使用的应该不多。请讨论
180平方的高档住宅甲方要求有三相用电设备,用户配电箱可否三相进线,若三相进线,户箱总断路器用三级还是四级?谢谢。另外复式和小别墅三相进线还是单相进线?
发个装修公司设计的住宅户配电箱,大家审审