设备控制箱是否属于末端配电箱?
tozhenliang
2010年04月27日 11:32:42
只看楼主

13.9.10 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。以上规范中,“由末端配电箱引至设备控制箱”是否说明设备控制箱不属于末端配电箱,我有以下问题 1.在消防设备配电中,双电源末端切换,是到设备控制箱切换还是到其上一级配电箱切换? 2.设备控制箱是否属于末端配电箱?请各位高手答疑,谢谢

13.9.10 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。 由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。

以上规范中,“由末端配电箱引至设备控制箱”是否说明设备控制箱不属于末端配电箱,

我有以下问题 1.在消防设备配电中,双电源末端切换,是到设备控制箱切换还是到其上一级配电箱切换?
2.设备控制箱是否属于末端配电箱?


请各位高手答疑,谢谢
免费打赏
tozhenliang
2010年04月27日 11:38:12
2楼
没人,先顶一下
回复
tozhenliang
2010年04月27日 12:16:18
3楼
回复
tozhenliang
2010年04月27日 12:47:35
4楼
很现实的一个问题,怎么没个人来讨论?
回复
lhgolxy
2010年04月27日 12:50:06
5楼
1,双电源末端切换
2,是
回复
elecpauline
2010年04月27日 13:01:42
6楼
这个问题我也不明白, 我从网上拷贝了这一段,
  双电源末端互投:即双电源切换的供电形式。
  供电系统由两个电源进双电源切换开关,一个是常用电源,一个是备用电源,当常用电源出现故障或断电时,备用电源通过双电源切换开关自动切换为备用电源;当备用电源出现故障或断电时,而常用电源又恢复正常时,常用电源又通过双电源切换开关自动切换为常用电源。
回复
t800
2010年04月27日 13:19:38
7楼
不是高手,说下个人认识,根据规范条文来看,设备控制箱不属于末端配电箱。另外设备控制箱应该属于设备配套了,不属于设备前端的供配电系统了。
回复
tozhenliang
2010年04月27日 13:31:36
8楼




如果不是那是否跟“消防设备配电末端切换相矛盾”?如果是那以上规范条文怎么解释? 怎么规范都没有个举例说明的,很难理解

[ 本帖最后由 tozhenliang 于 2010-4-27 13:34 编辑 ]
回复
tozhenliang
2010年04月27日 13:41:11
9楼
关键问题是双电源切换开关是安装在设备控制箱上还是安装在其上一级配电箱上,大家有没有见过现场工程师实例,说说你们的经验。谢谢
回复
tozhenliang
2010年04月27日 15:26:28
10楼
回复
qiqi19801209
2010年04月27日 16:49:24
11楼
我个人认为应该算末端设备,应该装自动切换装置;