针对一般PLC电路的机器故障,控制的设备是油压或气动方面。 先看PLC工作是否正常,了解机器的故障状态,是整机不能动作,还是某一个点不动作。 如果: 1,整机不动作,一般情况下是被保护,或者是电源方面出问题,电源方面不仅仅只有电源损坏,有的线路的主线松掉接触不良等,这一类大多是不能开机,手动自动都没有。 2.有手动没自动,主要检查原点方面,原点开关以及其它保护,数据设定等等。
针对一般PLC电路的机器故障,控制的设备是油压或气动方面。
先看PLC工作是否正常,了解机器的故障状态,是整机不能动作,还是某一个点不动作。
如果:
1,整机不动作,一般情况下是被保护,或者是电源方面出问题,电源方面不仅仅只有电源损坏,有的线路的主线松掉接触不良等,这一类大多是不能开机,手动自动都没有。
2.有手动没自动,主要检查原点方面,原点开关以及其它保护,数据设定等等。
3.气动和油压设备,如果有手动或有自动,可以肯定的说电磁阀没坏。
4.如果开机不管这个动作是前进还是后退,这个动作使终只往一个方向走,就查二个地方,(1)继电器触点是不是粘住了;(2)电磁阀的阀芯是不是卡了。
5.如果某一个动作不能动,就只检查这个块,不要到处找,例:前几天公司一CNC不能换刀,自动手动都没有。上机先看电磁阀,没问题,按钮开关也没有问题,这就是麻烦事了。这种情况有二种,(1)机械故障,刀爪卡位、(2)控制故障。
先排除机械方面:手动按气阀的手动按钮,刀爪可以松开,能装刀,说明机械没问题。
电路没有图纸,顺着线找到控制继电器,查继电器有没有问题,发现继电器正常,这就是线断了。一般线从中间断的机会是极少的,一般都在端子上中。查端子没有24V,测量中发现一个螺丝松掉,打紧OK。一个故障十分钟搞定。
6.一般不会出危险的机器坏了,一定要开机看一下到底是什么原因,不要老是想着电路出问题。有一个电友说电路有问题,他查了一天,机械和油压都正常。我去一开机,发现电路正常,于是检查油管,抓住油管叫别人点动开机试,发现进油和回油都有压力,立即断定,油缸活塞断了,折开看活塞杆和活塞扯成了二截。因为二人油管压力一样,说明串油。到现场二分钟搞明问题点。