我在做大型超市的时候,配电箱中的照明回路是用断路器控制的.现在做一个厂房,面积挺大的.总工确认我断路器后面加上接触器来控制照明回路.我想不明白厂房和超市的做法为什么不一样呢?

我在做大型超市的时候,配电箱中的照明回路是用断路器控制的.现在做一个厂房,面积挺大的.总工确认我断路器后面加上接触器来控制照明回路.我想不明白厂房和超市的做法为什么不一样呢?

1180703059074.jpg

免费打赏
zyygxf
2007年06月02日 10:16:31
2楼
是的,并在配电箱门上设启动/停止按钮.
回复
szjnjdgs
2007年06月02日 16:42:25
3楼
加接触器有增加一种保护,也可两地控制
回复
yinhuixiayan2004
2007年06月02日 17:42:55
4楼
一直在做民建没有办法为你提供服务
回复
shaoqingjiang
2007年06月02日 19:16:38
5楼
工业厂房这种做法比较多。主要有以下几个好处:1.面积比较大的厂房,单个回路照明负荷较大,送电时冲击电流较大,用接触器迅速接通电路,可避免断路器直接送电,导致飞弧损坏断路器。2.便于两地或集中控制。 3.较直接用断路器送电安全性提高。
回复
bibowanqing
2007年07月19日 09:17:17
6楼
我也刚做厂房的设计,但是没用接触器,学到了,以后要注意了
回复
dywfm
2007年11月17日 10:46:16
7楼
并不是所有工业用房照明箱内采用接触器,只是在照明负荷较大情况下采用吧
回复
wu-shy
2007年11月18日 17:30:59
8楼
负荷多大才考虑用接触器呢?
回复
ecjtu11622
2007年11月18日 21:06:58
9楼
能有多大呢?选的断路器都是16A的。
估计不需要用接触器吧,呵呵…
个人看法
回复
cf8980
2008年06月12日 22:31:20
10楼
按规范断路器是不宜直接做通断照明灯具用的.所以正规作法用接触器(或者加一堆照明开关).民建也一样. 以前用可能是图纸审查的没注意.
回复
dundun126
2008年10月20日 17:39:17
11楼
我想是因为厂房较大的原因吧,可方便2地控制
回复