隧道通风机具安装及维护要求
(1)隧道通风机及通风管应设置专人定期维护、修理,如有破损,必须及时修补或更换。(2)送风式的进风管口应设在洞外,宜在洞口里程30m以外。(3)通风管靠近开挖面的距离应根据开挖面大小确定,送风式通风管的送风口距开挖面不宜大于15m,排风式风管吸风口距开挖面不宜大于5m。(4)通风管的安装应做到平顺,接头严密,每100m平均漏风率不得大于2%,弯管半径不小于风管直径的3倍。(5)当采用软风管时,靠近风机部分,应采用加强型风管。(6)通风机运转时,严禁人员在风管的进出口附近停留;通风机停止运转时,任何人员不得靠近通风软管行走和在软管旁边停留,不得将任何物品放在通风管或管口上。
可逆双向隧道射流风机具备排烟功能
可逆双向隧道射流风机具备排烟功能 隧道风机设有防罩子,隧道风机前必需将防罩子装上,并看其叶轮运转位置与壳子上的标志是否分歧。②隧道风机应正在规则的工况区内运转,偏偏离运转区会使直流电消耗增大,以致延长隧道风机使用寿数。③隧道风机运转时如收回异常声响,应予即时停机,检查有否正在弹道内有其硬质杂品碰撞隧道风机叶轮,或者弹道骤然没有测阻塞,或者弹道螺帽松动。④隧道风机在启动前应该准备什么?双速隧道风机试工时,应先起动低速,并检查旋绕位置是否;起动高速时必需待隧道风机运动后再起,以防高速反向旋绕,惹起电门跳闸及发电机受损。试工今人数没有少于两人,一人控制电源,一人视察隧道风机运转情况,觉察异常现象即时停机检查;率先检查旋绕位置是否;隧道风机进程中,应检查各相运转直流电是否失调、直流电是否超越额外直流电;若有没有畸形现象,应中止检查。 可逆双向隧道射流风机具备排烟功能 隧道给排气通风机以轴流式为主,要求是一句隧道内烟尘的浓度可自动运转,以动叶可调式为宜,可提高风机运行效率,并在发生火灾时能够逆转,使之迅速排烟。而地下铁
关于风机盘管的一些困惑
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了