隧道风机远距离低压供电
zctl
zctl Lv.2
2007年08月27日 11:17:16
只看楼主

业主有一台隧道风机,功率为90kw,不具备高压供电的可能,只能低压供电,距离为600米,启动时间要求在1分钟以内。采用软启动,预留旁路直接启动。采用300mm2的电缆。经计算,正常运行的压降为4.51%,软启启动(考虑启动电流为4倍)的压降为16.03%,直接启动(考虑启动电流为7倍)的压降为28.06%。考虑增加就地无功自动补偿装置,在直接启动的时候,无功应该补偿多少?从而降直接启动的压降至少降低15%以下(这个无功补偿应该如何计算?

2007年08月28日 10:06:29
2楼
自己顶一下