现有450kW轴流风机一台,供电等级一级,用于隧道排风及火灾排烟,电缆长度大约80米,电缆敷设大部分为电缆沟及竖井,请教电缆选型有什么要求。
现有450kW轴流风机一台,供电等级一级,用于隧道排风及火灾排烟,电缆长度大约80米,电缆敷设大部分为电缆沟及竖井,请教电缆选型有什么要求。
2楼
那位比较有这方面的帮忙提一下,我想用阻燃、耐火的电力电缆,电缆型号:2*(WDZN-YJY23-3*240+2*120),
回复
3楼
那位比较有这方面的帮忙提一下,我想用阻燃、耐火的电力电缆,电缆型号:2*(WDZN-YJY23-3*240+2*120),
回复
4楼
是低压电机? 电缆够大的, 好安装吗? 电缆材料我认为没有问题
回复
5楼
是低压电机,电缆是要很大,设备我还没看到,到时候不知道电缆接线好不好接,
麻烦啊!
回复
6楼
450KW用10KV的,电缆用70平方(考虑出线断路器拒动时,让母线进线断路器过流保护动作)!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-22 18:00 编辑 ]
回复
7楼
如果是用10kV电机就比较好办了,问题是业主采用的是380kV的电机。
回复