隧道二衬混凝土的性能要求及配合比设计要点
1性能要求(1)各种原材料及外加剂满足规范要求,满足设计强度要求。(2)流动性好、坍落度衰减慢、初凝时间相对较长、终凝时间相对较短,以满足泵送砼施工要求,减少裂纹出现。(3)干缩性小,满足抗渗性要求。(4)水化热低且水化热高峰值发生在混凝土达到一定强度之后,以承受由于水化热产生的温度应力。(5)砼有早强性能,特别是拱肩部位,以利于模板早拆,满足衬砌快速施工需要。2配合比设计要点(1)配合比根据原材料质量及设计砼所要求的强度、耐久性、抗渗指标、施工和易性、凝固时间、运输灌注和环境温度条件通过试配确定,推荐采用“双掺”技术。(2)砼坍落度一般控制在13~18cm,根据砼灌注部位不同,墙部砼坍落度宜小,拱部砼坍落度宜大。在保证砼可泵性的情况下,宜尽量减小砼的坍落度,并提高砼的和易性、保水性,避免砼泌水。(3)配合比设计时应采取措施以使反弧部位混凝土减少气泡、麻面等质量通病的发生。