隧道二衬厚度一侧不足怎么解决?
lele351
lele351 Lv.2
2010年08月20日 10:25:46
来自于隧道工程
只看楼主

某隧道由于施工中开挖测量失误且技术员未经发现,导致放炮后水平偏位,同时导致初期支护水平偏位约15cm,发现问题后,施工方未报告即施工二衬导致这一段落雷达检测出现一侧偏厚一侧不足,讨论下:1,如何返工才能既安全又节约,同时满足要求?2,如采用厚度不足一侧拆除扩挖,如何处理好接头防水?

某隧道由于施工中开挖测量失误且技术员未经发现,导致放炮后水平偏位,同时导致初期支护水平偏位约15cm,发现问题后,施工方未报告即施工二衬导致这一段落雷达检测出现一侧偏厚一侧不足,讨论下:
1,如何返工才能既安全又节约,同时满足要求?
2,如采用厚度不足一侧拆除扩挖,如何处理好接头防水?
免费打赏
xhowei
2010年08月26日 17:18:10
2楼
待高人解答,我也长长见识!
回复
goushuang
2010年08月26日 21:44:47
3楼
二衬都做了?几级围岩,看设计厚度,如果二衬已经施作,照楼主说的,麻烦事
回复
puxiaobin
2010年09月18日 16:15:31
4楼
解决的办法:给业主送钱。。防止的办法:检测之前和检测过程中做检测单位的工作 。避免的办法:找测量技术人员不要图便宜!!不要搞一次性经营!
回复
cb211050308
2010年10月13日 23:29:45
5楼
PDF:) :) :)
回复
lotussw
2010年10月14日 17:46:12
6楼
如果侵限,必须放小炮炸掉,若没有且围岩好,做关系 不必理会,如果差 可以采用局部补强如注浆等措施 但是估计你们项目部不敢这么做
回复
totti117
2010年11月13日 19:48:32
7楼
同意楼上的观点,有空隙的地方一定要补强!
回复
zyjdj
2010年12月11日 16:09:57
8楼
如果是3级围岩,二衬为素混凝土,围岩的监控量测是稳定的话,可不处理。如果是4、5级围岩,应局部凿除,重新施工。
回复
sany51870
2010年12月22日 21:35:35
9楼
同意楼上意见。
回复
sahara198491
2011年03月02日 10:43:43
10楼
同意你的观点
回复
ppttxxss
2011年03月06日 10:31:39
11楼
有道理
回复